71. 某钢筋砼结构建筑,设计住明: 支撑雨蓬梁一端的柱及顶层构架柱,均为构造柱。问:有何不当?
71. 某钢筋砼结构建筑,设计住明: 支撑雨蓬梁一端的柱及顶层构架柱,均为构造柱。
问:有何不当?
2楼
设计者认为受力小 所以用构造柱代替一下
回复
3楼
回复挣土币
!!!!
回复
4楼
雨棚有倾覆力矩,标注GZ的话,施工单位其实是按构造柱的做法施工,没考虑雨棚的倾覆力矩。不妥
回复
5楼
co-85015 发表于 2015-6-19 10:01 雨棚有倾覆力矩,标注GZ的话,施工单位其实是按构造柱的做法施工,没考虑雨棚的倾覆力矩。不妥同意co-85015的说法
回复
6楼
肯定有问题,构造柱截面及配筋有限,其抗弯扭能力很弱,用作雨蓬构件危险极大,甚至会引起雨蓬坍塌
回复
7楼
答: 不当
—次到工地,看见一雨蓬梁,一端由框架柱支承,而另一端由一根钢管支承着。(该工程还未砌填充墙),施工员把图纸打开说:有人说我做错了,你说我错了没有?(图同上题)
施工没错,不论是施工规范还是设计规范,都要求先砌墙后浇构造柱。而墙要待主体结构(框架、梁板)完工后才能施工。楼梯、雨蓬、构架等是与主体结构同步施工的。
设计时宜注明:雨蓬梁、柱;构架梁、柱的施工和构造要求;或将上述构件命名与101-1 —、—对应,施工和构造要求101-1中都有了。
另详【每日】一论设计中常见问题 70及7
回复
8楼
要考虑弯矩的。
回复
9楼
施工没错,不论是施工规范还是设计规范,都要求先砌墙后浇构造柱。
回复
10楼
co-85015 发表于 2015-6-19 10:01 雨棚有倾覆力矩,标注GZ的话,施工单位其实是按构造柱的做法施工,没考虑雨棚的倾覆力矩。不妥构造柱与梁是柔性连接,很显然不能约束雨棚的。
回复