中央空调系统水泵的选型计算
qq_1432639061086
2015年06月18日 19:38:00
只看楼主

水泵作为空调系统的重要组成部分,在选择上多大才合适?这一直是个值得探究的问题。如果设计选取的水泵扬程过大,富裕的扬程将导致换取流量增加,流量增加又使得水泵噪音加大,此外还容易导致电机负荷、电流变大,引起电机烧机等问题。如果选择过小,将导致末端冷凝量不足,影响制冷效果。所以在选型上做好计算格外重要。所谓水泵的选型计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些、考虑的内容全面些就是精确的计算。选型计算一般包括水泵流量计算,

水泵作为空调系统的重要组成部分,在选择上多大才合适?这一直是个值得探究的问题。如果设计选取的 水泵扬程 过大,富裕的扬程将导致换取流量增加,流量增加又使得水泵噪音加大,此外还容易导致电机负荷、电流变大,引起电机烧机等问题。如果选择过小,将导致末端冷凝量不足,影响制冷效果。所以在选型上做好计算格外重要。
所谓水泵的选型计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些、考虑的内容全面些就是精确的计算。选型计算一般包括水泵流量计算, 水泵扬程 简易估算法, 冷冻水泵 扬程实用估算方法, 冷却水泵 扬程选型设计等。下面就介绍几种选型算法:
——— 水泵扬程 简易估算法———
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2.按估算可大致取每100米管长的 沿程损失 为5mH2O, 水泵扬程 (mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
案例:
当某酒店 空调面积 为1000㎡,假设总冷负荷为250kw,选用 芬尼克兹 2台50P模块机能够满足该酒店夏季制冷、冬季采暖要求;
根据以上方法,计算选用水泵为流量L=52m?/h,扬程为H=28m;
1434609382.jpg
——— 冷冻水泵 扬程实用估算方法———
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa.
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有 风机盘管 机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多 额定工况 值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置 电动二通调节阀 是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa.
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50kPa+60 kPa+30kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比 风机盘管 阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80kPa+140kPa+45kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6. 水泵扬程 :取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m.

1434609382.jpg

免费打赏
花生cr
2016年10月05日 10:46:35
2楼
谢谢楼主分享
回复
co1437467370135
2016年10月07日 23:25:49
3楼
好帖子,我厂管路出去后分啦6路到个车间,管路长度怎么计算,式分开加吗
回复

相关推荐