北京奥林匹克公园生态水景设计
happybuilder
2015年06月18日 15:28:06
只看楼主

北京奥林匹克公园中心区水景喷泉设计由专业公司从设计到施工全程负责,整个奥林匹克公园范围之内所有的环境景观用水,都是利用污水处理厂提供的高品质再生水,以满足园区内的浇灌用水、道路喷洒、景观喷泉用水等要求。奥林匹克公园景观中心还建立了污水处理站,以确保雨能利用、水系的供应体系良性运行,充分做到水循环利用。   水体要有自我净化能力,必须首先构成一个生态系统,然而,绝大多数小区水景的水泥瓷砖衬底,尽管看上去洁净美观,却恰恰破坏了水体的生态系统,于是,失去了自净化能力的小区水景当然只能依靠耗水费电的方式来进行人工维系,而这显然是一种高耗能不经济的方式北京奥林匹克公园中心区的水景分布范围较广,耗水量较大,除了水系系统净化再利用的水,还需要外围水的补充。  水景喷泉是专业性很强的项目,特别是大型数控喷泉,通常由专业公司从设计到施工全程负责。北京奥林匹克公园中心区的水景分布范围较广,分散在道路铺装、龙形水系以及下沉广场等多个子项工程中,工程量较大,因为喷泉公司需要通过招标后确定,但是建设周期不允许按部就班地按照先确定厂家再深化设计后施工的程序进行。所以,在各子项工程的施工图设计中,按照景观要求的水景、喷泉的形式及效果方案,预先进行了配合喷泉水景预留土建、水电等条件的技术设计。另外,由于当时喷泉工程尚无专项规范,在喷泉水景工程的招标文件中,对喷泉的工艺、材料及施工验收等提出了相应的技术要求。

   庆典广场旱喷泉

  方案要求:庆典广场是奥运期间及重大节日举行庆典活动的场所,作为沟通国家体育场与国家游泳中心的区域,需满足大量人流的疏散功能。庆典广场喷泉喷高3m,旨在丰富景观,调节气候,与游人互动,活跃气氛,增加趣味性。技术设计:结合旱喷位置及总平面设计,设置了水池、泵站及水处理间。

  水池:为不影响疏散功能,旱喷泉收水区域的四周不设挡水边,池面坡度与广场周边一致,按地面坡度设置。因为需要允许大型车辆通过,水池盖板较厚重,开启困难,所以水池最低的高度为1.8m,满足人员进入检修的需要,池宽由喷泉范围确定。

  泵站:从安全考虑,没有采取将潜水泵直接设在水池内的通常做法,而是在水池的周边单独设置水泵房及配电间。泵站地面标高满足水泵自灌吸水的要求,泵站高度满足规范要求的设备、管道安装及操作等空间,最低处净高2.7m。宽度考虑了设备的安装、通道等要求,预留排水泵坑等。

  水处理间:设计循环水量为24m(宽)×64m(长)×1m(水深)×2/16h=192(m3)。根据处理水量按处理工艺要求设置了一个面积约80m2的下沉式水处理间,高度满足过滤罐要求确定为3.6m。另外,根据机房通风要求,在一侧设置进、排风沟,采取防止雨水倒灌的措施,并预留排水泵坑排水。

  给水设施:考虑项目的特殊性,为确保赛时安全,赛时(或其他重要时期)可采用自来水补水。提供自来水及普通中水两路水源。

  排水设施:喷水高度为3m,据此,在喷嘴周边2~3m范围设置一圈线性排水沟作喷泉收水并兼作雨水沟使用。在雨水口处分别设进水池的回水管及雨水排出管,水池回水管的高度低于泵站通风口高度150mm(为防止雨水倒灌,泵站通风口采用密闭阀可自动关闭),管径大于溢水管的要求,当水位超高时兼作溢流管使用。接市政雨水排出管的管底高程低于水池回水管底300mm,保证雨水的排出。另外,考虑水池泄水及泵站地面的排水要求,在周边设置排水泵排出管需经过下沉花园、湖边西路方能与水系连接,因此在管线需要经过的区域预留了喷泉管道的位置,并在下沉花园挡土墙及水岸等处预留了穿墙套管。

  设备安装槽:管道及喷头、水下灯、阀门等设备在水体中安装需要设固定装置,而水系常年蓄水,喷泉设备检修时需要设挡水围堰排水后才可操作。因此,在龙形水系大屯路南北两段设置喷泉设备及管道的区域预留了安装管道及设备用的混凝土槽。槽体为钢筋混凝土结构,管道及设备可固定在槽底结构上,方便了安装,同时也避免因设置固定支架破坏水系底部防水造成危害。设备安装槽在喷泉设备安装区域,设置卷起的槽边,槽边平时可防止泥沙进入,检修时作为挡水围堰用。

  泵站回水口:按照泵站取水口的作法在北二路南侧及中一路北侧水系西岸分别设置南北喷泉的总回水口及回水干管,回水口底标高高于泵站地面6m,保证水泵入口的吸上真空高度。

   下沉广场趣味喷泉

  下沉广场共有5个院子设有水景,其中南(1号院)、北(7号院)入口处的规模较大,在规划方案时就有,且要求明确。设计预留了泵站、水池等条件。

  1号院水景

  设有高压人工造雾、旱喷泉、水池及水幕。

  方案要求

  旱喷:喷口20个为跳泉和喷泉的组合喷口。跳泉喷距4.5m,喷水高度5m。坡地水池面积为1100m2,高度从-6.15m向水景墙倾斜50cm,最低点标高-6.65m,水池容积为262.5m3。要求不喷水时水池有水,喷水时可退水。水幕墙高6.5m,长50m,从墙顶布水槽布水,通过顶堰在墙面上形成2mm厚水膜。高压人工造雾位于红门广场两侧,喷头共1008个。

  喷泉水池在方案中已确定,满足方案要求需要设置喷泉不运行时及退水时可容纳水景总水量的蓄水池及泵站、水处理间等设施。

  蓄水池:在下沉花园1#泵站地下1层利用地面至结构基础的回填土层的高度设置总容积为360m3的蓄水池,可容纳喷泉水池及水景墙布水槽的总水量。蓄水池顶标高低于室外喷泉水池底标高,使水能自流进入蓄水池中。在喷泉水池与蓄水池间设4根管径为DN250的联通管及设电动阀,需要时能在15min内将喷泉水池水排空。蓄水池兼喷泉进水、调节池及水泵的吸水池等。

  泵站:在1#泵站地下1层设下沉式喷泉泵站,按旱喷、水幕分设泵组满足工艺要求。泵站地面高度低于蓄水池,满足水泵的自灌吸水要求。水处理间设在泵站内,循环处理水量为360/12=30(m3/h),因为水幕与旱喷水质标准不同,为满足旱喷水质,,在旱喷水泵出口设置二次消毒装置。另外,单独设水泵自市政给水管吸水再经处理后供给高压人工造雾喷头用水。

  给水设施:同前,提供自来水及普通中水两种水源供喷泉补水。

  排水设施:由于下沉花园雨洪利用系统南区的收集池设在1#泵站的地下3层,因此,将喷泉蓄水池的溢水管及泄水管(在喷泉泵吸入口位置接出)接至雨水收集池,使喷泉废水得以利用。泵站地面排水、喷泉水池最低处排水坑(低于喷泉回水管高度的排水设置积水坑采用潜水泵提升)排水及泵站蓄水池最低处排水管均接至设在地下2层夹层的下沉花园南区污水泵站排出。在水池边缘结合喷泉管沟设置雨水溢流口及泄水口。当喷泉水池水位高于溢流水位时溢至雨水管道排出,雨季及喷泉水池清洗时可打开泄水阀泄水。

  7号院水景

  水体沿下沉花园最北边大台阶东侧的四个水槽跌落到下沉花园水池,形成跌水。大台阶的每一休息平台设水池,水池面积6.6m2,水深50mm,水池标高由南往北分别约为-2.100m、-0.600m、0.900m、2.400m。下沉花园水池标高-5.150m,面积387m2。池底面层为架空做法,池深700mm。水池中拟养殖小型观赏鱼类。跌水量可调节,以形成贴墙薄水膜或似瀑布状的不同效果。
免费打赏

相关推荐

APP内打开