关于构造柱架主梁的问题
扫噶扫噶00
2015年06月18日 15:43:04
来自于砖混结构
只看楼主

砖混结构砌体承重墙,楼板板跨较大,板要加到140厚才可,现在想要在跨中设置一道主梁减小板厚,但是在板跨中两侧设置有构造柱,相当于梁直接架在了构造柱上,这么设置可行么,有什么需要注意的地方或规范要求

砖混结构砌体承重墙,楼板板跨较大,板要加到140厚才可,现在想要在跨中设置一道主梁减小板厚,但是在板跨中两侧设置有构造柱,相当于梁直接架在了构造柱上,这么设置可行么,有什么需要注意的地方或规范要求
免费打赏
扫噶扫噶00
2015年06月18日 17:19:14
2楼
望解答。。,,
回复
dengken205
2015年06月19日 22:19:58
3楼
没问题,验算带壁柱的墙体稳定性
回复
zhanglin2829124
2015年06月23日 21:37:40
4楼
这么验算可以,墙体计算通过就行。
回复
蝶之过
2015年06月24日 00:57:43
5楼
这样才好呢,用砖壁柱不保险,用砼柱才合理
回复
洞房不败之玉女
2015年06月24日 11:45:47
6楼
可以的,墙体承重,怎么能说构造柱承重
回复
太行人家
2015年06月24日 16:59:15
7楼
一般采用组合砖柱,抗震规范7.3.6条(强条)
回复
迟来的喜悦
2015年06月25日 09:29:41
8楼
梁支座有一定的嵌固,应配一定的负弯矩钢筋以避免梁端上部裂缝。梁跨大于等于6米时,梁端箍筋宜加密;梁跨大于4.8米时应设梁垫;梁跨大于9米时,应考虑梁端负弯矩对墙体的不利影响。
回复
co1434461306917
2015年07月18日 16:36:56
9楼
验算带壁柱的墙体稳定性
回复

相关推荐

APP内打开