如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
12楼
停水时,水泵应该也停运,此时的回水口也应关闭,不然温控阀感测不到设定温度会始终开着,就会负压吊水,有人开热水阀就会进气。所以此系统若定时供水,回水口也还应该设置一个电动阀,与水泵连锁。
这些都是开式余压回水系统应该注意的问题。
回复
13楼
给水为什么加到热水箱?回水干管需要同程布置。问题较多。楼层不高不要用变频,即使用你要考虑压力平衡问题(上边有同志也说了)。先考虑清楚用什么热源。
回复
14楼
多谢详细解答。
回复
15楼
第一,管路最好做同程。
第二,回水管加电磁阀或电动阀和温度控制器。
第三,最顶层加上排行阀。
回复
16楼
这只是示意图,简化了,这个工程是我们单位以前一位同事设计的,我现在接手做后期服务,我没见过这种热水循环方式,所以在网上咨询一下。管路是同程,也有排气阀,只是回水管上未设电磁阀和温度控制器。 多谢!
回复
17楼
如果水泵不开,回水口也关闭,如果有人开热水,有热水流出吗?
回复
18楼
有,立管上的水可以通过配水点流出来!
我想问一下,此时立管是不是成负压了?
回复
19楼
有稳压罐压力就保证了。。。水泵由稳压罐的压力控制,回水管上装电动阀由温感控制。温度降低电动阀开启,气压罐压力下降水泵就启动了。回水管的电动阀不能和水泵联动,否则电动阀不开,用户还用不了水了?
回复
20楼
开式系统,浪费能量,循环泵扬程大,一般应选用闭式膨胀罐,闭式循环,循环泵只考虑水头损失,就算用热水箱,热水箱也应该放在系统顶部