物流厂房喷头布置问题
lcxyun
lcxyun Lv.5
2015年06月16日 21:22:07
只看楼主

物流厂房12mx8m跨度,梁布局3x2.7m,主梁1.2mx0.5m,小梁0.6mx0.25m.按照表7.2.1很难布置。如果按喷规“3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。”布置,是不是就可不考虑7.1.3 .1-2条了。这样就好布多了。请与指点,谢谢。

ea32277a20d5f831d79b.pdf
70.7 KB
立即下载
免费打赏
当时明月照云归
2015年06月16日 22:23:29
2楼
按下面这条:
2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
你这个还挺容易满足的吧??哪里不满足了???
回复
gs993214
2017年09月05日 11:40:16
3楼
个人觉得密肋梁板下方的喷头布置,直接执行密肋梁板下方的喷头布置要求即可!
回复