某电厂6kV厂用电(6kV工作进线从高厂变低压侧引接,备用进线从备用变低压侧引接)采用ABB中压柜,进线开关回路和母线PT回路配了接地手车。在技术协议中有要求“高压开关柜应具备防止进线侧带电误合接地手车的闭锁功能。”。开关柜如何实现该闭锁功能要求?采用带电显示器(有要求高压开关柜配带电显示器)的接点串接电磁锁来实现?采用6kV段电源侧开关常闭接点串接电磁锁来实现?还是采用其他方法?各位高手请指点一下。
某电厂6kV厂用电(6kV工作进线从高厂变低压侧引接,备用进线从备用变低压侧引接)采用ABB中压柜,进线开关回路和母线PT回路配了接地手车。在技术协议中有要求“
高压开关柜应具备防止进线侧带电误合接地手车的闭锁功能。”。开关柜如何实现该闭锁功能要求?采用带电显示器(有要求高压开关柜配带电显示器)的接点串接电磁锁来实现?采用6kV段电源侧开关常闭接点
串接电磁锁来实现?还是采用其他方法?
各位高手请指点一下。
2楼
最近也在考虑这个闭锁问题,帮顶下!
回复
3楼
开关柜五防里面有,不是电气就是机械闭锁,那个接地刀闸是这样,只有开关在实验或拉出的情况下才允许合接地刀闸合打开后盖,还有开关上位置上带的辅助触点,由开关的实际位置判断闭锁位置,给带电显示合电磁锁
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-30 06:30 编辑
1、进线柜是电缆下进线,在电缆进线上装带电显示闭锁接地小车,需要在接地小车上加装一个机构(原ABB没这个机构,他们不一定肯做),用电磁闭锁。
2、母线PT接地小车是在母线侧接地(前面进线接地是在下侧,PT接地小车是在上侧),需要在母线上装带电显示,闭锁接地小车。
注:以上两个要求都是非常规做法,按《电气设备运行规程》和《设备电气操作制度》,联系《电力系统调度规程》,没必要装这二个闭锁。理由如下:
1、进线停电除了对进线电缆检修外,只在电源侧(高厂变)合出线接地刀闸就可以,没必要在下级进线柜上挂接地线。
2、进线柜推入接地小车后,柜子上因有接地小车在里面,无法对进线柜做检修工作!不做检修工作,更没有接地的必要!!!
3、一段母线上挂接地线,整段母线都停电,必然要停进线,在进线电缆的电源侧挂上接地线,同时拉开关备用进线断路器,才能在PT柜上推入接地小车,只在母线上设置带电闭锁是不符合安全要求的!!!因为PT柜上有接地小车后,怎么闭锁二个电源断路器(防止母线带接地线误送电)?这段母线接地只能用制度来控制安全。
回复
6楼
学习了。但是理解不一样
回复
7楼
非常感谢。。。。。。。。。
回复
8楼
很好,学习了
回复
9楼
回复