水源热泵供暖系统供水温度的确定
dymy_17840
dymy_17840 Lv.7
2015年06月16日 12:03:14
来自于采暖供热
只看楼主

引言 因为水源热泵供暖系统能够将通常情况下不能被直接利用的低位热能从水源(如地下水,湖水,海水,城市污水或工业废水等等)中取出,提升后并加以利用,具有 良好的节能环保特性,故近年来在国内的研究及应用愈来愈多。本文拟针对利用水源热泵系统进行供暖时,其供水温度的选择问题进行分析讨论,以便使该系统的优 越性得到最大限度的发挥。 1、供水温度对水源热泵机组运行的影响 在冬季供暖工况下,如果水源热泵低温热源侧的进出口水温不变,则水源热泵的供水温度越高,其制热性能系数(COP值)就越低,提供相同的热量所需的运行费 用就会越高。以某一厂家HP—4000型机组为例,通过对厂家测试数据的回归分析,我们可以得到如下的COP值关系式:

引言
因为水源热泵供暖系统能够将通常情况下不能被直接利用的低位热能从水源(如地下水,湖水,海水,城市污水或工业废水等等)中取出,提升后并加以利用,具有 良好的节能环保特性,故近年来在国内的研究及应用愈来愈多。本文拟针对利用水源热泵系统进行供暖时,其供水温度的选择问题进行分析讨论,以便使该系统的优 越性得到最大限度的发挥。

1、供水温度对水源热泵机组运行的影响
在冬季供暖工况下,如果水源热泵低温热源侧的进出口水温不变,则水源热泵的供水温度越高,其制热性能系数(COP值)就越低,提供相同的热量所需的运行费 用就会越高。以某一厂家HP—4000型机组为例,通过对厂家测试数据的回归分析,我们可以得到如下的COP值关系式:
COP=38.136Δt-0.633(1)
其中,Δt=热泵机组采暖用热水侧水的平均温度-热泵机组低温水源侧水的平均温度,即:
Δt=(th,i+th,o)/2-(tc,i+tc,o)/2
th,i——热泵机组供暖用热水的回水温度,℃;
th,o——热泵机组供暖用热水的供水温度,℃;
tc,i——热泵机组低温热源侧的进水温度,℃,这里取10℃;
tc,o——热泵机组低温热源侧的出水温度,℃,这里取5℃;
由回归关系式(1)可以得到在低温热源侧水的进、出口温度不变的情况下,不同的采暖供、回水温度时,水源热泵机组的COP值,见表1。
从表1中看到,当低温热源侧水的进、出口温度不变时,热泵机组的供水温度和供、回水温度的差值对机组的COP值都有影响,但供水温度的影响更大一些,这也说明热泵供水温度的选择更加重要。

表1. 不同采暖供、回水温度下水源热泵机组的制热性能系数(COP值)


供、回水温度(℃)
COP值
COP的变化百分比
供、回水温度(℃)
COP值
COP的变化百分比
60/55
3.21
72.5%
60/50
3.31
78.4%
55/50
3.43
77.4%
55/45
3.55
84.3%
50/45
3.69
83.3%
50/40
3.85
91.4%
45/40
4.02
90.7%
45/35
4.21
100%
40/35
4.43
100%



相关推荐

APP内打开