关于超限建筑的判断,求助
jinnengbei8877
2015年06月15日 15:26:19
只看楼主

高规3.4.6条有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%,这个和细腰形平面的判断规则一样,但是 超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点里面二者作为两项判定准则,是不是重复了?如下所示的2b和第三项 序 不规则类型

高规3.4.6条有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%,这个和细腰形平面的判断规则一样,但是
超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点里面二者作为两项判定准则,是不是重复了?如下所示的2b和第三项












不规则类型
简要涵义
备注
1a
扭转不规则
考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2
参见GB50011-3.4.3
1b
偏心布置
偏心率大于0.15或相邻层质心相差大于相应边长15%
参见JGJ99-3.2.2
2a
凹凸不规则
平面凹凸尺寸大于相应边长30%等
参见GB50011-3.4.3
2b
组合平面
细腰形或角部重叠形
参见JGJ3-3.4.3
3
楼板不连续
有效宽度小于50%,开洞面积大于30%,错层大于梁高
参见GB50011-3.4.3
4a
刚度突变
相邻层刚度变化大于70%(按高规考虑层高修正时,数值相应调整)或连续三层变化大于80%
参见GB50011-3.4.3, JGJ3-3.5.2
4b
尺寸突变
竖向构件收进位置高于结构高度20%且收进大于25%,或外挑大于10%和4m,多塔
参见JGJ3-3.5.5
5
构件间断
上下墙、柱、支撑不连续,含加强层、连体类
参见GB50011-3.4.3
6
承载力突变
相邻层受剪承载力变化大于80%
参见GB50011-3.4.3
7
局部不规则
如局部的穿层柱、斜柱、夹层、个别构件错层或转换,或个别楼层扭转位移比略大于1.2等
已计入1~6项者除外

免费打赏
hongdou_yangzhy
2015年06月15日 16:20:00
2楼
a、b项不重复计入,只作一项不规则统计。详见朱炳寅高规应用与分析3.1.4条
回复
小强xiaoq
2018年06月26日 09:56:26
4楼
细腰平面的点式住宅建筑在实际工作中遇见较多,个人也觉得是重复的。细腰实际是2头凹进的凹凸不规则或者转角后局部连接面积很小的凹凸不规则,是凹凸不规则的特殊情况;所以在超限判断时归为2a,2b(可看做第二类a,第二类b)做一项不规则统计非常合理,问题是有外审单位专家提出,细腰部因2头凹入,基本不能满足有效楼板宽度占典型楼板宽度的50%,要同时统计凹凸不规则和楼板不连续;我到时认为这个确实重复,所谓局部楼板不连续的判断应该是按照抗规限制在开洞情况,即在有封边梁的楼板外侧开洞后,有效宽度不小于典型楼板宽度50%,而不应该和细腰型扯在一起;工作实践中,不同审查人员对于这个问题的认定有很大分歧,带来结构方案设计时很大的困扰;在国家未给出权威解释或者规范文件前,可能只能提前和审查单位沟通解决。其实这个这么常用的类型超限委员会应该给个确定的说法,如果认定为两项,位移比又调整不了,那不是这种点式住宅全部要超限审查?
回复

相关推荐

APP内打开