废水为高压蒸汽清洗油罐车后的废水,COD在30000左右。将pH调到2.5左右,加入双氧水,水就变成了红黑色,继续加入硫酸亚铁后反应剧烈,调节pH值到碱性时无明显气泡产生,但是水仍成黑色加入絮凝剂后无法絮凝不分层。求各位大神解释下 是怎么回事?
废水为高压蒸汽清洗油罐车后的废水,COD在30000左右。将pH调到2.5左右,加入双氧水,水就变成了红黑色,继续加入硫酸亚铁后反应剧烈,调节pH值到碱性时无明显气泡产生,但是水仍成黑色加入絮凝剂后无法絮凝不分层。求各位大神解释下 是怎么回事?
2楼
有没有测反应后COD是多少?去除率多少?
回复
3楼
稀释一下,看分层效果是否改善?
回复
4楼
破乳失败。把PH下调。
回复
5楼
hnhb551 发表于 2015-6-16 09:20 稀释一下,看分层效果是否改善?稀释了有10倍左右,都没有分层
回复
6楼
lihuitaozdh 发表于 2015-6-15 17:38 有没有测反应后COD是多少?去除率多少?没有测 看出水调到碱性加PAC、PAM什么的都不沉淀就没有测了!
回复
7楼
本帖最后由 燏璐 于 2015-6-16 09:43 编辑 攻城师82080 发表于 2015-6-16 09:22 破乳失败。把PH下调。原水的pH已经到2.5了 还需要下调?我芬顿之前已经进行了絮凝,絮凝后水呈黄色。能介绍个好点的破乳方法吗?谢了!
回复
8楼
芬顿反应先加FeSO4后加H2O2
回复
9楼
水工兔子 发表于 2015-6-16 10:06 芬顿反应先加FeSO4后加H2O2先加硫酸亚铁和先加H2O2水都试过了最后都不絮凝!
回复
10楼
燏璐 发表于 2015-6-16 09:40 没有测 看出水调到碱性加PAC、PAM什么的都不沉淀就没有测了!要测一下,因为芬顿法最主要的作用是氧化去除COD!!!并不是主要靠沉淀去除
回复
11楼
燏璐 发表于 2015-6-16 09:42 原水的pH已经到2.5了 还需要下调?我芬顿之前已经进行了絮凝,絮凝后水呈黄色。能介绍个好点的破乳方法吗 …小试的话 调到1 然后加点氧化钙吧。
回复