新防火规范中裙房定义及设计的问题
gaoshang2324
2015年06月13日 22:24:24
来自于建筑规范
只看楼主

1、裙房的定义:我单位建筑专业给我的解释是裙房必须与主体用防火墙隔开才是裙房,否则就不是裙房,我看规范里裙房的定义 并没有强调必须用防火墙隔开啊?我感觉即便不隔开,投影范围以外也是裙房吧? 哪种理解正确?2、防火规范5.5.12条,裙房和建筑高度不大于32米的二类高层,应采用封闭楼梯间。 按字面理解,这个裙房采用封闭楼梯间是没有任何前提条件的,用不用防火墙与主体隔开都不碍事。这与规范5.1.1及5.3.1条

1、裙房的定义:我单位建筑专业给我的解释是裙房必须与主体用防火墙隔开才是裙房,否则就不是裙房,我看规范里裙房的定义
并没有强调必须用防火墙隔开啊?我感觉即便不隔开,投影范围以外也是裙房吧? 哪种理解正确?
2、防火规范5.5.12条,裙房和建筑高度不大于32米的二类高层,应采用封闭楼梯间。
按字面理解,这个裙房采用封闭楼梯间是没有任何前提条件的,用不用防火墙与主体隔开都不碍事。这与规范5.1.1及5.3.1条
文解释不符,按这两条理解,应当是设防火墙隔开时才能采用封闭楼梯间。是不是矛盾了?
免费打赏
真仙
2015年06月14日 10:46:53
2楼
裙房的定义,你理解的对,可以见13J811-1修订版(150413)。但是分与不分的设计要求是不同的,规范253页5.1.1解释写得明确。
5.5.12条,不做防火墙分隔的按主体对待,做封闭楼梯间。做防火墙等形成完全独立的防火分区,按单多层建筑对待,注的很明确,经管字写得小了些
回复
雪龙119
2015年06月14日 17:59:02
3楼
同意楼上意见。。。。。
回复
龙行天下520
2015年06月14日 18:15:20
4楼
感谢楼主分享,学习学习!
回复
龙行天下520
2015年06月14日 18:15:53
5楼
感谢楼主分享,学习学习!
回复
leijianhuaxy9026
2015年06月14日 20:45:23
6楼
感谢楼主分享,学习学习
回复
wxf20072008
2015年06月14日 21:31:21
7楼
回答的很正确,学习了
回复
gaoshang2324
2015年06月15日 07:59:14
8楼
明白了,我理解成不做防火分割,就需要与主体一样做封闭楼梯间
回复
gaoshang2324
2015年06月15日 08:00:19
9楼
上面写错了,是防火楼梯间
回复
qq_1434358923127
2015年06月15日 17:06:10
10楼

感谢楼主分享,学习学习!