钢结构防火涂料喷涂中出现的问题
zqah11526
zqah11526 Lv.7
2015年06月13日 12:01:00
只看楼主

一、喷涂层太薄 钢结构喷涂防火涂料的目的,是为了提高钢结构的耐火极限。钢结构耐火极限的性能指标与喷涂厚度密切相关。同种类的防火涂料,喷涂的厚度不同,其耐火极限也不一样。如钢结构的防火涂料的厚度不按设计要求喷涂,钢材的耐火极限就不可能达到消防的要求。据统计,喷涂层太薄,这类问题占25%.例如:2001年2月26日,检验某家具专卖店的钢梁、钢柱的防火涂料时,经测试,其涂层太薄,让其重新喷涂,连续喷涂了两次,于3月13日第三次检验时才符合要求。再如:2001年5月29日检验沈阳某化工股份有限公司变压吸附制氮厂房钢结构防火涂料时发现,该厂房耐火等级为二级,要求其钢屋架的耐火时间为0.5h,他们选用了某厂生产的超薄型钢结构膨胀型防火涂料,其技术指标经国家检验结果涂层厚度2.55mm时,耐火极限为91min,经检验测试了15点,平均涂层厚度为0.34mm,是应涂厚度的1/7多点,其中涂层最厚的一点为0.78mm,为应涂层厚度的1/3多点,涂层最薄的一点仅为0.16mm,不足应涂厚度的1/16,根本不符合要求,为此中止检验,让其重新喷涂,待喷涂厚度达到要求时再进行检验。