伴随人们生活水平的不断提升,空调逐渐成为社会各阶层的生活必需品,存在于人们的日常生活中。与此同时空调在各类建筑环境中的运用也相应加大。面对空调系统运用愈发广泛的特征,在当前有效地做好空调系统的研发、施工及技术管理,也成为社会发展过程中,一项所丞待优化的社会问题。一、空调制冷系统施工过程中应注意的技术要点事项分析(一) 制冷机组结构安装施工技术要点1、 负责现场施工的专业技术人员,要根据设备生产厂家提供的技术资料, 会同空调专业设计、结构专业设计一起,确定各种设备的使用方案。如制冷机组、 各种水泵、冷却塔、膨胀水箱以及其他设备的基础处理应用。向工地的土建专业人员提供设备基础图、冷却塔要提供预埋件布置图,以便设备基础处理和土建结构同步进行施工。
一、空调制冷系统施工过程中应注意的技术要点事项分析
(一) 制冷机组结构安装施工技术要点
1、 负责现场施工的专业技术人员,要根据设备生产厂家提供的技术资料, 会同空调专业设计、结构专业设计一起,确定各种设备的使用方案。如制冷机组、 各种水泵、冷却塔、膨胀水箱以及其他设备的基础处理应用。向工地的土建专业人员提供设备基础图、冷却塔要提供预埋件布置图,以便设备基础处理和土建结构同步进行施工。
2、要结合土建和结构图纸,根据结构预留的设备吊装孔洞位置,确定制冷机组这个大型设备运输通道的走向。以书面文字形式(附画图及具体要求),通知土建项目施工负责人,暂时不要砌筑运输通道所经路段的隔墙,并在垂直吊装孔洞上方的结构梁内,预留几个能供制冷机组垂直运输的吊钩。
3、根据生产设备的厂家及设计人员所提供的资料,计算出制冷机组本身连同垫木、滚杆在运输时所占空间的高、宽和长度之后,请工地总包组织协调会, 让其他相关施工组,将制冷机组运输通道所占用空间高度范围内的所有管道, 包括电气专业的电缆桥架、给排水干管、空调专业干管、采暖系统干管、通风专业的各种风管以及其他专业的管道,都进行梯形翻弯处理,并适当调整无压力的排水管道的走向,使其躲开设备运输所占用的高度。所有管路的调整方案需由土建总包确定,并经建设单位、工程监理及设计人员认可后,再要求各涉及专业组在管道安装时严格执行此方案。涉及管路的翻弯调整必须在结构施工前期处理好, 以免增加不必要的难度。
4、 系统结构施工期间,要按照专业施工图纸预留空调管道的楼板洞和过墙洞, 一次结构施工完成后,空调专业开始安装主立管和水平干管。具备条件时,可分层分段分系统进行打压试水和保温。在立管井和吊顶内安装手动或电控阀门时,要考虑阀门的位置,手动开启的方向。要有一定的安装操作空间,方便以后的维修操作。
(二)各管道安装中的技术要点分析
1、管道安装:对焊接钢管进行清除杂质处理,无缝钢管进行除锈防锈处理; 使用氧气---乙炔焊枪,禁止使用电弧焊。每一部分的水管及设备安装完毕,须进行排污清洁管道工序,按设计要求进行管道试压,直到整个系统不渗不漏为止。 确保管道的清洁和严密性是管道安装的关键,也是保证末端设备正常运行的前提。
2、水管安装:包括冷冻水、冷却水供回水管及冷凝水管,一般采用镀锌钢管或无缝钢管,安装前先清除管内杂质,安装一般采用丝口连接,丝口连接处严禁焊接。凝结水管道安装时,应掌握足够的坡度,而且管道安装完成后应进行放水试验。
3、风管安装:风管板材有镀锌板材风管、不锈钢板材风管、铝板材风管、聚氯乙烯板材风管、玻璃钢风管、超细玻璃棉复合风管、泡沫板复合风管等。特别要注意对风管的加固,尤其如泡沫复合风管,其组成为泡沫板材,内外贴玻璃丝布和铝箔胶纸,其风管成形和风管的连接均采用专用胶水粘接,对于较大的风管,在风管成形后,大边有向下凹的现象。因此在安装前必须对风管进行加固, 加固方法是采用圆钢作支撑,支撑个数视风管的大边尺寸和风管的长度以及系统风压确定。风管安装完成后,应对其逐段进行漏光试验,以检查风管制作、安装质量的好坏,漏风程度的轻重,经过修整以确保安装工程质量。
(三)调试和检测中的技术要点
系统调试是空调系统安装完成后的最后一道工序,只有进行了系统调试, 空调的效果才会显现出来,才能消除各房间的大温差现象及不冷不热现象。空调施工管理人员需认真编制空调调试专项方案,对冷冻水、冷却水的水压试验,系统管道冲洗,冷凝水的坡度调整和满水试验,风管的严密性试验,各子系统的风量调整,噪音的调整,设备单机调试,系统的联动调试等进行详细的论述,并切合实际的提出相应的措施。空调系统与 BA 的联动调试,防排烟系统与消防控制系统的联动调试需要由业主或监理公司组织相关的单位进行才能收到较好的效果,空调施工管理人员必须主动要求业主或监理公司做好这方面的工作,有必要时还要提供相应的协助才能顺利完成联动调试。每样调试还应及时做好相关的记录, 避免日后的资料失真。
二、空调制冷系统安装施工中的管理要点
(一) 系统设计
影响制冷效果的关键因素是制冷工程的设计和施工的质量。这就要求设计者在设计中,根据工程的实际情况选择匹配的系统型式及设备部件,并对冷却塔的选型,冷凝排水的处理,冷冻机房的合理布置,管道的合理布置、管道支吊架、 空调自控方面、同程式与异程式的适当选择等相关的因素做周全的考虑及合理的设计。制定相应的施工工序和工艺流程,确定施工质量要求。
(二)图纸会审
首先要认真熟悉图纸,了解设计意图、相关技术要求及工艺流程,按图纸要点认真审核图纸,通过核对图纸目录、设计说明、设备清单等,核查如:管道系统图管径与平面图中标注是否相符;风道系统图截面与平面图中标注是否相符; 预留孔洞的尺寸、相对位置、离墙距离和标高与土建专业图纸是否相符;暖通管道与其它专业管道、构配件是否碰撞或矛盾;风管穿过楼板、隔墙的座标位置与土建图纸中的标示位置是否相符等。将会审中发现的问题列出,请建设单位、监理单位一起,听取设计人员进行的逐一解答,并形成图纸会审纪要。
(三) 材料与设备的管理
设备材料的采购必须依据设计图纸的规格,由施工技术人员提出材料计划,由材料员统一购买。 所采购的设备及材料必须有出厂合格证和检验试验报告,经过校验及检测试验合格,并在有效期内,报验监理批准后方可使用。在安装前,施工质量检查人员应检查施工过程中所需的施工机具的安排状况,督促设备管理员对施工机具进行检查及维护保养,以确保施工机具数量齐全、状况良好、不影响施工。对于测量用的仪器,按规定必须经技术监督部门年检。年检合格才能用于测量。材料采购必须综合考虑价格、性能参数、安装可行性、质量可靠性、供货期和供货能力等各方面因素,结合该工程特点细致复核。
(四)施工组织计划管理
施工组织设计将用于指导安装工程的施工全局,统筹安装施工的全过程。根据工程的具体情况编写一份比较完善的施工组织计划,明确符合该工程质量要求的各种流程;罗列施工中将可能出现的质量通病, 针对通病设置质量控制点; 详细说明所要采取的预防措施和控制手段以及各个过程的检查内容和验收方法。
三、结束语
在空调制冷系统的施工管理中,应当有效加强整个施工流程的管理,最大化的减少或消除施工缺陷,以避免竣工运行时出现问题再进行返工,保证质量及资金的有效控制及设备的如期投入使用和正常运行,以促使工期的顺利完成。