一、空调系统调试员名单   调试负责人:xxx   调试人员:xxx 二、调试前准备工作   系统在安装完毕,试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。 1、准备工作   1) 熟悉设计图纸和有关技术文件,弄清楚送(回) 风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的全过程;   2) 备好调试所需要仪器仪表、必要工具和有关记录事宜;

一、空调系统调试员名单

  调试负责人:xxx   调试人员:xxx
二、调试前准备工作

  系统在安装完毕,试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。
1、准备工作
  1) 熟悉设计图纸和有关技术文件,弄清楚送(回) 风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的全过程;
  2) 备好调试所需要仪器仪表、必要工具和有关记录事宜;
  3) 准备好电源、水源、冷热源。
2、通风、空调系统运转前的检查
  1) 核对通风机、电动机的型号、规格应与设计相符
  2) 检查紧固部位是否牢固,减振底座应调平,皮带轮或联轴器应调正。轴承处的润滑油应足够,而且润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的要求;
  3) 电气部位应有防护、保护安全措施。
三、调设备性能测定与调整

1、冷却水塔
  1) 准备工序
  2) 冷却塔运转
  冷却塔运转时,应检查风机的运转状态和冷却水循环系统的工作状态,并记录运转中的况及有关数据;如无异常现象,连续运转时间应不少于2小时。
  冷却塔在试运转过程中,随管道内残留的以及随空气带入的泥沙尘土会沉积到集水池底部,因此试动转工作结束后,应清洗集水池。
  冷却塔试动后如长期不使用,应将循环管路及集水池中的水全部放出,防止设备冻坏。
2、水泵调试
  1) 机械部份检查
  2) 电气部分检查
  3) 试运转及设定
3、空调处理机
  1) 机械部分检查
  2) 电气部分检查
  3) 试动转及设定
4、换气扇
  1) 机械部分检查
  2) 电气部分检查
  3) 试运转及设定
5、盘管风机
  1、检查安装型号是否正确;
  2、检查管道安装正确;
  3、检查接线必须正确;
  4、清理盘管风机内外垃圾及确保无碍物;
  5、检查过滤网安装妥善;
  6、检查冷凝水盘排水正常;
  7、检查保温确保无损;
  8、使用手转动叶轮须畅顺正常;
  9、检查及测定供电电压达到正常;
  10、检查快、中、慢速对应变速控制;
  11、检查盘管风机震动及噪音;
  12、检控制阀功能正常及对应控制温度开关;
  13、检查运转电流;
  14、检测出/入风温度;
  15、记录所有数据。
6、离心式冷冻机组;
  1、离心式冷冻机组;
  2、真空试验;
  3、水流开关是否正确联动;
  4、进/出压力达到正常;
  5、检查进/出阀门及电阀门开关达到畅顺正常;
  6、检查控制回路;
  7、马达及进/出接线进行绝缘测试,并达到规范;
  8、满负载测试;
  9、根据冷冻机厂家调试要求;
7、锅炉
  1、对油管进行用水或氮气进行清洗,然后用油清洗,并保证油箱工作正常;
  2、用水清洗锅炉给水管,并满足其一定工作压头;
  3、对软水器进行测试,使其出水满足锅炉使用功能;
  4、测试油泵、鼓风机、供水泵工作是否正常;
  5、测试风压装置,高低水位计及风阀与油泵连杆的工作是否正常;
  6、根据锅炉厂家调试要求。
四、风空调系统的风量测定与调整

  1、按工程实际情况,绘制系统单线透视图、应标明风管尺寸,测点截面位置,送(回) 风口的位置,同时标明设计风量、风速、截面面积及风口外框面积;
  2、开风机之前,将风道和风品本身的调节阀门,放在全开位置,三能调节阀门放在中间位置,空气处理室中的各种调节门也应放在实际运行位置。
  3、开启风机时进行风量测定与调整,先粗测总风量是否满足设计风量要求。
  4、检查所有支管上防火阀,调风阀及电控阀必须全开;
  5、所有风口上调向叶调整到垂直;
  6、开启风机量度各风口风量,风口风量测试可用热电风速仪,测出平均风速,计算出风量。测试次数不少于3-5次于不同点数。
  7、根据设计数值计算出量度比例量最低点,并设定此参数点比例数值为1;
  8、将其他大于比例数值调整为1,在调整过程中,不断量度参数点比例数值,当数值不是1时,立刻增减主管风量必须保持数值为1;
五、动调节系统及检测仪器联动校验

  1、熟悉自控图纸,清楚控制方案;
  2、检查现场控制器及控制元件安装是否正确;
  3、检查水阀、风阀、传感器等控制元件与现场控制器接线是否正确;
  4、测试水阀、风阀、传感器等控制元件功能是否正常;
  5、测试现场控制器是否实现自动控制功能;
  6、各项设备测试后具备使用功能并正常开启运行后,需进行系统联合校验,检测各个控制元件能否根据控制器设定参数,实行自动调节,并用仪器检测每个空调区域参数是否满足设计要求。