保护柜保护动作跳闸回路中是否可以串入“远方/现地”接点?
jackalope
jackalope Lv.7
2015年06月11日 17:37:01
只看楼主

我现在设计的保护柜保护动作跳闸回路中串入了“远方/现地”接点?,意味着当断路器柜上的现地远方开关打到现地时,保护无法跳闸,这问题很严重吗?有违反规范或者反措嘛?

我现在设计的保护柜保护动作跳闸回路中串入了“远方/现地”接点?,意味着当断路器柜上的现地远方开关打到现地时,保护无法跳闸,这问题很严重吗?有违反规范或者反措嘛?
免费打赏
beida_energy
2015年06月11日 19:41:13
2楼
不妥!启动跳闸可以多处控制,但不能用这样的条件制约保护跳闸,否则那还了得!
回复
jackalope
2015年06月12日 12:28:23
3楼
beida_energy 发表于 2015-6-11 19:41 不妥!启动跳闸可以多处控制,但不能用这样的条件制约保护跳闸,否则那还了得!高手,请帮忙查找一下相关的规范条文吧
回复
beida_energy
2015年06月12日 12:33:52
4楼
你可以看看高压回路的继电保护部分,其保护跳闸回路里,不可能存在人为可以阻断保护跳闸的任何条件。
送电时可以收到约束,但保护跳闸如果收到约束,岂不酿成灾难?
回复
土友
2015年06月12日 14:07:26
5楼
就算没有规范条文你考虑一下,设计成这样如果值班人员就地合闸,出线侧如果有故障保护跳不掉怎么办?严重了会出人命滴!
回复
yyd7235200
2015年06月12日 16:20:03
6楼
神马都不是浮云?————————————

您还在茫然不知如何学习吗?磨石教育是一家专业的教学机构,我们的教师都是聘请各大甲级设计院一线设计师亲自授课,十年以上的工程设计经验,实战能力强,设计经验丰富,并一直亲自从事各大中型工程项目施工图设计
我们的优势:实践为主,理论为辅
一线设计师授课,与设计院“0”距离接触
非大学理论教育,非应试教育,实战项目为主线
秉承中国“学徒”式教育优良传统,名师带徒
全职老师一对一辅导,手把手练习实战项目
不要再犹豫了,选择磨石,让您的人生更加辉煌!
公司网址:ms2010.com
咨询QQ:2997339590
咨询电话:021—60526236
回复
jackalope
2015年06月12日 18:54:32
7楼
土友 发表于 2015-6-12 14:07 就算没有规范条文你考虑一下,设计成这样如果值班人员就地合闸,出线侧如果有故障保护跳不掉怎么办?严重了 …一针见血~谢谢!
回复