新建规(GB50016-2014):市政消火栓可否计入室外消火栓的数量?
枫之影
枫之影 Lv.4
2015年06月11日 16:39:29
只看楼主

本帖最后由 枫之影 于 2015-6-11 16:42 编辑 新建规:市政消火栓距保护对象在距离在5~40m 时;市政消火栓是否还可以计入室外消火栓的数量?老建规中:8.2.8.5条: 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;新建规不见这条了,GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》这本规范也没这条的描述。

本帖最后由 枫之影 于 2015-6-11 16:42 编辑

新建规:市政消火栓距保护对象在距离在5~40m 时;市政消火栓是否还可以计入室外消火栓的数量?
老建规中:


8.2.8.5条: 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;

新建规不见这条了,GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》这本规范也没这条的描述。
是否市政消火栓不再计入室外消火栓的数量,不管有多近?


请高手指点

cdppl
2015年06月18日 15:53:12
2楼
我的理解,按照GB50974-2014中7.3.3条,室外消火栓的数量基本已足够,已经不需市政消火栓的数量了。
回复
zrf5239
2017年05月26日 10:16:06
3楼
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》6.15条
距建筑外缘 5m ~ 150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘 5m ~ 40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。