1.适用范围 本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等;
本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。
2.施工准备
2.1技术准备
2.1.1安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等;
2.1.2有关施工标准规范
①《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275
②《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HG20203
③《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236
④《一般用途轴流式通风机技术条件》GB/T13274
⑤《一般用途离心通风机技术条件》GB/T13275
2.1.3在熟悉有关图纸、资料的情况下,应及时编制施工方案,并由设计人员、厂商代表、安装技术人员等对施工人员进行详细的技术交底。
2.2作业人员
表2-2主要作业人员
序号 | 工种 | 持证上岗要求 | 备注 |
1 | 设备工程师 | 持证上岗 | |
1 | 钳工 | ||
2 | 起重工 | 持证上岗 | |
3 | 焊工 | 持证上岗 | |
4 | 电工 | 持证上岗 | |
5 | 油漆工 |
2.3设备、材料的验收及保管
2.3.1设备验收:安装通风机前,应由厂家,业主(总承包商,工程监理)安装单位共同对设备进行开箱验收。将现场的实物与装箱清单核对。随机文件及配件应齐全,将破损件,缺件填写在开箱记录清单上。
2.3.2施工用的辅助材料如型钢、电焊条、垫铁、地脚螺栓等,必须要求材料供应商提供材料的材质证明及合格保证。
2.3.3风机润滑油(脂)等应按风机说明书要求选用,一般由建设单位供应。
2.3.4风机备品备件应按原设备装配图型号选用,并应对材质外观质量、尺寸等进行测量检查。
2.4主要施工机具
2.4.1施工机械设备
吊车、卷扬机、电焊机。
2.4.2主要工具
倒链、电气焊工具、千斤顶、各类扳手、拉马、铁锤、铜棒等。
2.5测量及计量器具
水准仪、框式水平仪、游标卡尺、塞尺、钢板尺、百分表、线坠、连通管等。以上测量具必须具有相关单位检验合格证,并在有效期内。
2.6作业条件
2.6.1图纸会审、技术交底已进行,安装方案已经批准。
2.6.2风机基础施工完毕并符合中交条件。
2.6.3设备具备交付条件,备品、备件、专用工具能满足安装和试运要求。
2.6.4施工道路和水电等满足施工要求。
2.6.5各类施工机具,测量器具等可满足施工要求。
3.施工工艺
3.1工艺流程
3.1.1整体安装通风机施工工艺流程
(图见附件)
3.1.2散装通风机施工工艺流程
(图见附件)
3.2工艺操作过程
3.2.1通风机安装
3.2.1.1整体安装通风机
⑴基础验收
①风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求,特别注意检查风机主体与电机基础标高是否协调。
②风机安装前,应在基础表面铲出麻面,以使二次浇灌的混凝土或水泥砂浆能与基础紧密结合。
③基础尺寸及位置允许偏差(mm)
表3.2.1.1③基础尺寸及位置允许偏差(mm)
项次 | 项目名称 | 允许偏差 |
1 | 坐标(纵横轴线) | ±20 |
2 | 不同平面的标高 | -20 |
3 | 平面外形尺寸 | ±20 |
4 | 平面水平度 | (1)每米5 |
(2)全长10 | ||
5 | 垂直度 | (1)每米5 |
(2)全长10 | ||
6 | 预留地脚螺栓孔 | 中心位置±10 |
深度±10 | ||
孔壁垂直度10 |
⑵开箱验收
①按设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸,进出风口的位置方向是否符合设计要求,做好检查记录。
②叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。
③进、出口应有盖板严密遮盖,检查各切前加工面,机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀,碰损等。
④风机设备搬运应由专业起重工人指挥,使用的工具及绳索必须符合安全要求。
⑶风机安装
①风机设备安装就位前,按设计图纸并依据建筑物的轴线、边缘线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。
②整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。
③整体安装风机吊装时直接放置在基础上,用垫铁找平找正,垫铁一般应放在地脚螺栓两侧,斜垫铁必须成对使用。设备安装好后同一组装铁应点焊在一起,以免受力时松动。
④风机安装在无减震器支架上,应垫上4~5mm厚的橡胶板,找平找正后固定牢。
⑤风机安装在有减震器的机座上时,地面要平整,各组减震器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。
⑥通风机的机轴必须保持水平度,风机与电动机用联轴节连接时,两轴中心线应在同一直线上。
⑦通风机与电动机用三角皮带传动时涌拉线法进行找正,以保证电动机与通风机的轴线互相平行,并使两个皮带轮的中心线相重合。三角皮带拉紧程度一般可用手敲打已装好的皮带中间,以稍有弹跳为准。
⑧通风机与电动机安装皮带轮时,操作者应紧密配合,防止将手碰伤。挂皮带时不要把手指入皮带轮内,防止发生事故。
⑨风机与电动机的传动装置外露部分应安装防护罩,风机的吸入口或吸入管直通大气时,应加装保护网或其它安全装置。
⑩通风机出口的接出风管应顺叶轮旋方向接出弯管。在现场条件允许的情况下,应保证出口至弯管的距离A大于或等于风口出口长边尺寸1.5~2.5倍。如果受现场条件限制达不到要求,应在弯管内设导流叶片弥补。
⑾输送特殊介质的通风机转子和机壳内如涂有保护层、应严加保护、不得损坏。