地源热泵常见故障分析及处理方法
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年06月09日 19:50:02
来自于热泵工程
只看楼主

序号 故障现象 故障分析 故障排除 备注 1 机组不启动 电源不通 检查送电电源

序号

故障现象

故障分析

故障排除

备注

1

机组不启动
电源不通
检查送电电源
保险丝熔断
更换并检查熔断原因
自动保护未复位
手动复位
电动器件失灵
检查电动器件
温控器失灵
检查温控器校对温感器
水流开关断路
检查供水系统
2

机组不停机
温控器失灵
检查温控器校对温感器
温度设置错误
正确设置控制温度
计算机程序错误
检查计算机程序
3

吸气压力过低
制冷系统阀门未开启
检查系统阀门
干燥过滤器堵塞
更换滤芯或滤网
蒸发器堵塞或水量过低
检查蒸发器加大水量
冷凝压力过低
减少冷却水量提高冷凝压力
制冷剂不足
充加制冷剂
4

排气压力过高
制冷剂充注过量
排除多余制冷剂
不凝性气体过多
排放不凝性气体
冷凝器堵塞或水量过低
检查冷凝器加大水量
5

水流开关断路
触点损坏
更换触点
水流过低
加大水量
水流挡片选配不合理
合理选配水流挡片
6

蒸发器结霜
热力膨胀阀开度过小
检查热力膨胀阀开度
吸气压力过低
提高吸气压力
7

电磁阀不通
电路不通
检查电路
线圈损坏
更换线圈
机械故障
排除故障
8

膨胀阀不通
膨胀阀冰堵或障堵
清除冰分或障物
感温包冷剂渗漏
更换感温包
9

过滤器不通
过滤芯障堵
更换过滤芯
制冷剂中机油过多
分离过多机油
10

视液镜泡沫过多
供液量不足
检查镜前阀门及过滤器
制冷剂不足
充加制冷剂
膨胀阀开度过大
关小膨胀阀
11

蒸发器冷媒温差过小
吸气压力高
降低吸气压力
水流量过大
减少水量
蒸发器水垢过多
清洗蒸发器
12

蒸发器冷媒温差过大
吸气压力低
升高吸气压力
水流量过小
加大水量
过滤器堵塞
清洗过滤器
13

冷凝器冷媒温差过小
水流量过大
减少水量
冷凝器水垢过多
清洗冷凝器
14

冷凝器冷媒温差过大
水流量过小
加大水量
过滤器堵塞
清洗过滤器
15

压力控制器断路
触点损坏
更换触点
压力控制未复位
手动复位
机械部件失灵
检测或更换机械部件
16

压缩机电机结霜
供液量过大
减少供液量
17

机组震动大
机座固定螺栓松动
紧固地脚螺栓
减震垫及弹簧损坏
更换
18

焊接部位有油迹
有制冷剂渗漏
立即实施补救措施
19

喷液口喷液时无冷感
喷液膨胀阀损坏
更换
喷液膨胀阀冰堵或障堵
清除喷液膨胀阀冰堵或障堵
喷液管障堵
清除喷液管障物
20

机组有”嘎嘎”声
压缩机进入制冷剂液体
减少制冷剂流量
21

机组有”吱吱”声
蒸发器进入制冷剂气体
检查膨胀阀前阀门及管路
高压储液器内液体过少
检查储液器内液体储量
22

电子保护器运行时起跳
电机线圈温度过高
检查线圈温度过高原因
电机电源缺相或不平衡
检查原因
油温过高
检查喷液系统是否工作正常
免费打赏

相关推荐

APP内打开