室内散热器组对与安装施工工艺标准
zihp7710
zihp7710 Lv.7
2015年06月08日 21:55:00
只看楼主

  依据标准:  《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002  1、范围  本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。  2、施工准备  2.1材料要求:  2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。

   依据标准:
  《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
   1、范围
  本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。
   2、施工准备
  2.1材料要求:
  2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。
  2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。
  2.1.3其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。
  2.2主要机具:
  2.2.1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。
  2.2.2工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。
  2.2.3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。
  2.3作业条件:
  2.3.1组对场地有水源、电源。
  2.3.2铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。
  2.3.3室内墙面和地面抹完。
  2.3.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。
  2.3.5散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。

相关推荐

APP内打开