砌体结构梁托墙的一点心得
gbzg_95002
gbzg_95002 Lv.7
2015年06月08日 17:53:00
来自于砖混结构
只看楼主

在砌体结构中有时总会遇到由于使用上的要求,出现底层空间大,上部各层空间区格划分相对较小,就会有局部墙体与底层墙体无法对齐(PS:我不是说的底框--抗震墙结构,是针对只一两片墙体没对齐的情况),对于这种情况我一般采用三种方法:1、在该墙下做一道梁,梁上墙体以线荷载的形式输入,以这种方式进行计算,施工时该部分墙体按后砌墙体施工。建议层层设层间梁,这样子受力明确,计算结果也是比较安全的。2、设较大的托梁,梁上墙体在模形中以墙体的形式建入(就不输入线荷载了),这样子软件在计算时会考虑墙体和托梁的组合作用,即墙梁效应(当然要满足砌体规范7.3节相关构造要求),所以作用在托梁上的荷载会偏小(相对于第1种墙体拆算的线荷载),计算的梁配筋会小些。建议不采用此种方法,因为发生地震时,墙体会开裂,墙梁效应的效果会消失,对由墙体分担的那部分荷载作用最终还是加在托梁上。由此产生不安全的因素。

在砌体结构中有时总会遇到由于使用上的要求,出现底层空间大,上部各层空间区格划分相对较小,就会有局部墙体与底层墙体无法对齐(PS:我不是说的底框--抗震墙结构,是针对只一两片墙体没对齐的情况),对于这种情况我一般采用三种方法:
1、在该墙下做一道梁,梁上墙体以线荷载的形式输入,以这种方式进行计算,施工时该部分墙体按后砌墙体施工。3、采用轻质隔墙,直接将墙体落在板上,这种方法也不错。
此上三种方法是自己在工作中的一点小小心得
免费打赏
jhwmym
2015年06月09日 11:39:02
2楼
通常就这几种做法。层层设梁比较稳妥。
回复
岩枫
2015年06月10日 17:18:20
3楼
层层设梁,然后墙体改用填充墙
回复
jiagongyan
2015年06月11日 00:14:40
4楼
底层开洞的洞口上也层层开洞设置梁?没必要吧,一个过梁就可以了
回复
无间道
2015年06月11日 08:42:12
5楼
有点意思。
回复
wjj12qe
2016年01月26日 14:57:04
6楼
楼主的总结很有见解,值得学习和参考!感谢楼主分享!!
回复
haha7322
2016年02月21日 08:54:34
7楼
感谢楼主分享!!
回复
nano10
2016年07月20日 11:46:14
8楼
如果以托梁承受上部几层全部荷载,计算是采用什么方法呢?底框三维计算模块?
回复
wuxianxiu266
2016年07月21日 23:27:20
9楼
学习了,谢谢
回复
wuxianxiu266
2016年07月21日 23:27:41
10楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐