水泵噪声又称水泵噪音、水泵声振动、水泵声噪声,属于物理性质上的噪声。综合来讲,水泵噪声就是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不相同,它属于低频噪声(频率在500赫兹以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。 一、噪声的危害 噪声对人们的日常生活会造成极大的影响,干扰人们睡眠和休息,损害人们的听力,甚至破坏神经系统、心脑血管系统和消化系统等。噪声对人体健康的影响主要有以下四个方面:
一、噪声的危害
噪声对人们的日常生活会造成极大的影响,干扰人们睡眠和休息,损害人们的听力,甚至破坏神经系统、心脑血管系统和消化系统等。噪声对人体健康的影响主要有以下四个方面:
1、造成听力损伤
长期在高噪声的环境中工作,会对人员的听力造成不可估量的损害,严重者会产生噪声性耳聋。根据有关统计数据,长期在90分贝以上环境中工作的人,仅有17%左右未产生耳聋现象;即使在85分贝的环境中长期工作,也会有少数人产生噪声性耳聋。
2、对人体生理造成损害
据统计显示,大量心脏病患者病情的恶化与噪声有很大关系。长期在高噪声环境中工作的工人,如机械车间工人和钢铁厂工人,他们比在相对安静环境中工作的工人更容易引发高血压以及循环系统方面的疾病。强噪声对内耳腔的耳庭造成刺激,使人感到恶心、呕吐。噪声还能引起头晕头痛、失眠、疲劳以及神经衰弱。此外,超过140分贝的噪声一次作用于人体,就可能导致人耳永久性耳聋或对人体的内脏器官造成损害。
3、影响人们的正常交流
噪声会妨碍人们之间的交谈、通讯和思考,在油气田作业中遇到紧急情况时,噪声影响通讯,将一些危险信号掩盖,使人们无从察觉而酿成安全事故。由于人们的思考属于语言思维活动范畴,因此也会受到噪声的干扰。
4、影响人们的心理状况
噪声会严重影响人的心理状况,使人易怒、烦躁,甚至失去理智。噪声容易让人感到疲劳,会极大地影响人的精力集中和工作效率。
二、泵房噪声的来源
水泵房噪声主要来源于两个方面:水泵工作噪声和电机噪声。
1、水泵工作噪声
水泵本身运行的噪声,水泵运行引起的管道谐振噪声,水泵运行引起的水流运动和撞击噪声。供水一般由水泵加压来完成,通常设有高位水箱,这种情况下水泵处于间歇工作状态;也有部分建筑采用水泵二次供水等方式来完成,是24 h压水工作方式连续工作。无论哪种供水方式,水泵在运行时都会产生噪声,尤其是间歇供水,水泵除了正常工作所产生的噪声外,还会在水泵启动、停止时产生极大的水锤声。
2、水泵电机噪声
包括空气流动性噪声、机械性噪声和电磁噪声三部分。电机工作时,定子与转子之间产生电磁噪声和机械噪声;进气风扇高速旋转时,带动的空气产生压力噪声。电机噪声主要由进气口和排气口排出,另外一部分由电机壳缝隙透射产生。
水泵噪声属于物理性质上的噪声,就是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。由于设计时很少考虑泵房噪声混响,房顶、四壁反射噪声很强,泵房内形成一个均匀的杂音,它属于低频噪声。
三、水泵站噪声污染控制措施
1、水泵站内水泵机组的运行噪声治理
(1)在泵站内位置适当处给水泵机组安装隔音罩,能使噪声降低15%~30%。
(2)以低噪设备替代高噪设备,以高效泵替代低效泵。
(3)在适当的系统推广应用变频调速装置,不仅可以减少供水系统的电能损失,降低能耗,还可使水泵机组的运行噪声大幅度降低。
(4)由于水泵是长期运转设备,泵体基础应构造坚固,灌浆均匀,可以吸收各种振动,并使基板有一个坚硬的支撑点。泵安装前应找水平,用水平仪检查底座的水平度,然后将泵和电机放到底座上,调整泵的水平,用平尺放在联轴器上,检查泵和电机的轴心线是否重合,若不重合,在电机或泵的地脚处垫以菁铁片。为了检查安装精度,在几个相反位置上用塞尺测量两联轴器平面间隙,最大和最小间隙差不得超过0.3 mm,两端中心线上下或左右之差不得超过0.1 mm。
(5)加强水泵的维护保养。定期检查电机和泵轴同心度,并确保轴承得到良好润滑,减少泵内零部件的磨损。定期测量电机和泵的振动,振动值一般应小于0.08 mm。
(6)将水泵站机房门改装成隔声门,并设双层隔声窗。隔声门不可向值班室方向开启,以防止开门时将机房内的超标噪声传播到值班室内,对职工身心健康造成伤害。
(7)做好设备的日常维护和保养,严禁设备带缺陷运行,同时在满足生产工艺需要的情况下,尽量减少设备的运行台数,避免水泵低效率运行。
(8)在泵房内墙四周、房顶地面和机组旁,合理布置吸音材料和减振装置,如石绵板、减振器等,可有效控制和消除噪声的传播和反射。
(9)为保证机房内的通风散热,在泵站内墙的上部安装轴流风机,站内热空气可由轴流风机排出。机房内的通风散热设备可通过加装隔音罩来有效控制和消除噪声的传播。
(10)泵房墙壁、顶棚加吸音材料。处理空气声在水泵噪声治理方面相对容易,水泵产生的空气声一般噪声不超过85 dB,而水泵房与居民室内至少有一层楼板的间隔,一般120 mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52 dB,对隔绝水泵的空气声相当有利。但现在国家对居民室内的声环境有较严格的要求,所以若泵房与居民仅相隔一层楼板的距离时,需要对隔声进行特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。选用优质的隔声材料、进行专业的隔声设计能达到事半功倍的效果。
2、水泵站内逆流式冷却塔的运行噪声治理
(1)在冷却塔和噪声敏感区域之间设置声屏障,主要对冷却塔运行时的直达声起隔声作用。声屏障一般由隔声底板、吸音层、面板等三部分组成,具有灵活方便可拆装的特点。其声级衰减量△L可用下式计算:
△L=10lgN+13(dB)
N=[2(A+B)-d]/ λ
式中,λ―――声波波长,m;
A―――声源到声屏障顶的距离,m;
B―――声屏障顶到接收者的距离,m;
d―――声源到接收者的直线距离,m。
由于声屏障多数安装于室外,还需充分考虑防雨、防风等因素。
(2)当噪声源主要来自塔体顶部风机和底部进风口在运转时产生的空气动力性噪声时,可在冷却塔的顶部风机出口处和底部进风口分别安装阻性消声器。消声器要有良好的空气动力性能,安装消声器后增加的阻力损失要控制在实际允许的范围内;消声器应选择能长期耐受高温和水汽的材料制做。
(3)当采用声屏障、消声器仍未能满足降噪要求时,可在冷却塔体上出风口安装带喇叭口的屏蔽吸声栅,降低风机及电机传出的噪声,在下塔体安装降噪声垫,可降低滴水声。采取这些措施后,可确保逆流式冷却塔的运行噪声达到国家标准。
四、水泵站噪声控制的实施程序
1、老水泵站机房的噪声控制
(1)先对循环水泵站噪声污染的现场进行调查,查找主要噪声源及噪声产生的原因,并进行噪声测量,得出泵站内噪声的声压级和频谱分布。
(2)将测量的数据与国家相关噪声标准进行比较,确定所需降低噪声的数值。
(3)确定噪声控制方案,所采用的降噪措施应充分考虑泵站内的通风、散热等因素。
2、新建水泵站噪声控制
新建水泵站机房可按照环保三同时的原则,在水泵站进行设计的同时从泵站内机房工艺布置、水泵选型、泵站机房内隔音材料的优化等多方面对噪声污染进行有效控制。
总结
水泵站噪声治理是一项科学的、综合性的工作,关系到设计、施工、使用等各个环节,关系到老百姓的切身利益,只有本着科学的、负责任的态度,才能为百姓构建一个和谐的生活环境。