越干越糊涂系列之:投切电容器上的限流电阻怎么没有阻值?
showin3690
showin3690 Lv.10
2015年06月05日 22:01:33
只看楼主

限流电阻线测的阻值是0,它是靠什么来限流的

IMG_0747.JPG限流电阻线测的阻值是0,它是靠什么来限流的

IMG_0747.JPG

免费打赏
showin3690
2015年06月06日 22:41:26
2楼
沉下去了 顶起来
回复
beida_energy
2015年06月07日 07:49:47
3楼
那个是放电电阻 ,不是限流电阻,几乎测不到阻值,很小。
回复
showin3690
2015年06月07日 12:16:56
4楼
beida_energy 发表于 2015-6-7 07:49 那个是放电电阻 ,不是限流电阻,几乎测不到阻值,很小。断开电容器要用到放电,投入的时候是把接触器短接了
回复
beida_energy
2015年06月07日 14:33:28
5楼
showin3690 发表于 2015-6-7 12:16 断开电容器要用到放电,投入的时候是把接触器短接了投入电容器的时候通过辅助接点断开了。
回复
showin3690
2015年06月07日 18:45:16
6楼
beida_energy 发表于 2015-6-7 14:33 投入电容器的时候通过辅助接点断开了。投之前通过电阻给电容充电