windisonxiao
2015年06月05日 17:22:52
只看楼主

小弟做一个1000平戊类工业厂房,没设置室内消火栓。审图的人非说违反14版《建规》8.2.1,超过300平的厂房仓库要设室内栓。我列出8.2.2,他非说《建规》矛盾,还说《栓规》既然规定了丁戊类厂房室内栓流量就应该全上室内栓,说《栓规》和《建规》是有矛盾的。第一次遇见这么不合理的审图单位,各位大虾们怎么看....

2015年06月08日 11:17:25
2楼
审图讲的没错,要上。8.2.2.1条里很明确,“一二级且 可燃物较少的“,一般是不过的,上吧。
回复