1000平戊类工业厂房,非要上室内消火栓
windisonxiao
2015年06月05日 17:22:15
只看楼主

小弟做一个1000平戊类工业厂房,没设置室内消火栓。审图的人非说违反14版《建规》8.2.1,超过300平的厂房仓库要设室内栓。我列出8.2.2,他非说《建规》矛盾,还说《栓规》既然规定了丁戊类厂房室内栓流量就应该全上室内栓,说《栓规》和《建规》是有矛盾的。第一次遇见这么不合理的审图单位,各位大虾们怎么看....

js_jyx123456789
2015年06月07日 16:41:23
2楼
本人的理解是:《建规》是确定哪些建筑室内需要设消火栓的问题,而《消规》是解决室内消火栓怎么设的问题,因此二本规范的不矛盾,戊类工业厂房如果室内可燃物较少,可以只设消防卷盘而不必设消火栓(详见《建规》第8.2.1条),这要看你图纸有没有明确说明了。
回复
co1431913278679
2015年06月08日 08:37:01
3楼
:handshake
回复

相关推荐