养老院消防改造,关于水池和水箱
指纹
指纹 Lv.5
2015年06月05日 16:47:49
只看楼主

一个四层楼消防改造,原来是厂房,层高13米左右,每层500平,二,三楼做养老院,根据新消规,需要做喷淋,请问高位水箱做18立够吗,使用性质定为为住宅类居住建筑对吗?室内是否做消火栓?,室外用水量25L/S对吗?,这个需要做消防水池吗?

一个四层楼消防改造,原来是厂房,层高13米左右,每层500平,二,三楼做养老院,根据新消规,需要做喷淋,请问高位水箱做18立够吗,使用性质定为为住宅类居住建筑对吗?室内是否做消火栓?,室外用水量25L/S对吗?,这个需要做消防水池吗?
免费打赏
天龙脉主
2015年06月09日 21:21:46
12楼
养老院,近期出过事。得严格按规范来做,老年居住建筑超过500m2,上喷淋,危险等级规范没说,我们这按Ⅰ级算的。体积大于5000,小于10000,消火栓规范倒是没说要做,建议做上,个人意见:考虑到老年人的自救能力,消火栓带上消防卷盘.室外消防水量25L/s,对着呢。市政水量,水压,都不能满足喷淋系统的要求,消防水池是要上的。消防水箱保证系统压力,需要上。但是,如果只是喷淋系统的话,18T正好,老规范倒是没要求这么大。消火栓市政供水,喷淋泵房供水。
回复
指纹
2015年06月13日 12:41:40
13楼
天龙脉主 发表于 2015-6-9 21:21 养老院,近期出过事。得严格按规范来做,老年居住建筑超过500m2,上喷淋,危险等级规范没说,我们这按Ⅰ级算 …但是,我们这是老旧建筑,屋面做不了水箱,而且也没有空间上水池,是不是要考虑用些非常规手段才能通过呢?有没有什么措施能取代高位水箱
回复
指纹
2015年06月13日 12:42:07
14楼
天龙脉主 发表于 2015-6-9 21:21 养老院,近期出过事。得严格按规范来做,老年居住建筑超过500m2,上喷淋,危险等级规范没说,我们这按Ⅰ级算 …但是,我们这是老旧建筑,屋面做不了水箱,而且也没有空间上水池,是不是要考虑用些非常规手段才能通过呢?有没有什么措施能取代高位水箱
回复
指纹
2015年06月13日 12:42:41
15楼
天龙脉主 发表于 2015-6-9 21:21 养老院,近期出过事。得严格按规范来做,老年居住建筑超过500m2,上喷淋,危险等级规范没说,我们这按Ⅰ级算 …但是,我们这是老旧建筑,屋面做不了水箱,而且也没有空间上水池,是不是要考虑用些非常规手段才能通过呢?有没有什么措施能取代高位水箱
回复
指纹
2015年06月13日 12:43:18
16楼
天龙脉主 发表于 2015-6-9 21:21 养老院,近期出过事。得严格按规范来做,老年居住建筑超过500m2,上喷淋,危险等级规范没说,我们这按Ⅰ级算 …但是,我们这是老旧建筑,屋面做不了水箱,而且也没有空间上水池,是不是要考虑用些非常规手段才能通过呢?有没有什么措施能取代高位水箱
回复
指纹
2015年06月13日 12:45:04
17楼
天龙脉主 发表于 2015-6-9 21:21 养老院,近期出过事。得严格按规范来做,老年居住建筑超过500m2,上喷淋,危险等级规范没说,我们这按Ⅰ级算 …但是,我们这是老旧建筑,屋面做不了水箱,而且也没有空间上水池,是不是要考虑用些非常规手段才能通过呢?有没有什么措施能取代高位水箱
回复
指纹
2015年06月13日 12:45:12
18楼
天龙脉主 发表于 2015-6-9 21:21 养老院,近期出过事。得严格按规范来做,老年居住建筑超过500m2,上喷淋,危险等级规范没说,我们这按Ⅰ级算 …但是,我们这是老旧建筑,屋面做不了水箱,而且也没有空间上水池,是不是要考虑用些非常规手段才能通过呢?有没有什么措施能取代高位水箱
回复
指纹
2015年06月13日 12:43:54
19楼
天龙脉主 发表于 2015-6-9 21:21 养老院,近期出过事。得严格按规范来做,老年居住建筑超过500m2,上喷淋,危险等级规范没说,我们这按Ⅰ级算 …但是,我们这是老旧建筑,屋面做不了水箱,而且也没有空间上水池,是不是要考虑用些非常规手段才能通过呢?有没有什么措施能取代高位水箱
回复
指纹
2015年06月13日 12:44:44
20楼
天龙脉主 发表于 2015-6-9 21:21 养老院,近期出过事。得严格按规范来做,老年居住建筑超过500m2,上喷淋,危险等级规范没说,我们这按Ⅰ级算 …但是,我们这是老旧建筑,屋面做不了水箱,而且也没有空间上水池,是不是要考虑用些非常规手段才能通过呢?有没有什么措施能取代高位水箱
回复
carissma
2015年06月13日 21:18:21
21楼
指纹 发表于 2015-6-13 12:44 但是,我们这是老旧建筑,屋面做不了水箱,而且也没有空间上水池,是不是要考虑用些非常规手段才能通过呢 …水箱做不了就让设计院的结构工程师出一份结构书面说明报告表明受建筑结构所限做不了屋顶水箱。水箱做不了就加稳压泵施压。
回复

相关推荐

APP内打开