我现在做一地下两层 地上26层 框剪 与剪力墙相连的框架柱一端梁上部配筋很大什么原因引起的 有什么办法解决 谢谢大家
我现在做一地下两层 地上26层 框剪 与剪力墙相连的框架柱一端梁上部配筋很大什么原因引起的 有什么办法解决 谢谢大家
2楼
能截出计算书和构件截面看看吗?
回复
3楼
框架梁搭在剪力墙上梁要点铰接。
回复
4楼
这个柱子配筋也比较大,刚度大,地震力也大,梁配筋也大了
回复
5楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-6-5 10:44 框架梁搭在剪力墙上梁要点铰接。这是从何说起呢
回复
6楼
看高规剪力墙那一章,有解决办法?
回复
7楼
结构生活 发表于 2015-6-5 16:10 这是从何说起呢上部配筋太大,只能弯矩调幅了。把上部的弯矩调下来一些到跨中。
回复
8楼
我觉得有可能是pkpm把这个梁识别成挑梁了,柱端梁约束太大,位移小,而另一边的梁唯一比较大,就造成上部弯矩大,要分清实际梁的受力,有时候确实需要点铰。
回复
9楼
xiaohe20060315 发表于 2015-6-5 10:19 能截出计算书和构件截面看看吗?在公司我的电脑不能上网 我在家发的贴 不好意思啊 就是框架梁一端和剪力墙顺搭 另一端是框架柱 剪力墙这端梁上部钢筋很大
回复
10楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-6-5 10:44 框架梁搭在剪力墙上梁要点铰接。要是顺搭呢 另一端是框架柱 还是点绞吗
回复
11楼
yangguang879 发表于 2015-6-5 15:15 这个柱子配筋也比较大,刚度大,地震力也大,梁配筋也大了恩恩 有这方面原因吧 不过我的是六度区
回复