一般的框架结构,地下室顶板作为嵌固端和不作为嵌固端有啥区别?如果不输入挡土墙的话,地下一层和地上一层承载力之比很难满足2的要求啊,现在承载力只比害小于0.8呢?咋办?
一般的框架结构,地下室顶板作为嵌固端和不作为嵌固端有啥区别?如果不输入挡土墙的话,地下一层和地上一层承载力之比很难满足2的要求啊,现在承载力只比害小于0.8呢?咋办?
2楼
没啥区别,框架结构对于嵌固端的选取不重要,框架结构层数不高,嵌固端这个概念在框架结构里面不是特别重要了。
回复
3楼
首先你第一个问题 pkpm中的嵌固端与力学的固端不是一个概念 pkpm中 如果符合抗规要求 可以作为嵌固端 那么嵌固端这层就会有加强措施 比如弯矩分配系数就会有和普通层不一样比如板厚180 双层双向配给等等 但不是说就嵌固住上部楼层了 第二个问题 你要输入挡土墙 然后萨特为参数 你在地下室定义m值 这个都很重要 好好看看手册
回复
4楼
完美生活01 发表于 2015-6-5 22:36 首先你第一个问题 pkpm中的嵌固端与力学的固端不是一个概念 pkpm中 如果符合抗规要求 可以作为嵌固端 …板厚180,双层双向配筋那是构造措施吧,和计算没啥关系吧?我是想问我们这边建模不输入地下室挡土墙,而下层层高比较高,满足不了刚度比,所以成不了嵌固端。如果为了成为让他嵌固端认为加大地下室的刚度。又有些得不偿失。