关于供暖系统 系统水容量的计算问题
暖通小康
暖通小康 Lv.12
2015年06月04日 11:07:14
来自于采暖供热
只看楼主

背景:我现在在做一个方案的运行成本分析。供暖面积为45545㎡,建筑性质为生产基地,配有办公楼和服务楼。总负荷估算为4170kw,燃气锅炉提供热源,选用模块锅炉44台,每台供热量96kw,经板换换热提供60/55℃热水(末端为风机盘管),二次侧流量为350m3/h。问题:确定系统水容量和补水量!疑惑:我在网上查询关于系统水容量的计算方法,网友有3种估法,不知道哪种可行,所以请教高人指导! 网友估法如下:1、取二次侧系统流量3分钟的流量为系统水容量,经计算得:(350/60)×3=17.5m3

背景:我现在在做一个方案的运行成本分析。供暖面积为45545㎡,建筑性质为生产基地,配有办公楼和服务楼。总负荷估算为4170kw,燃气锅炉提供热源,选用模块锅炉44台,每台供热量96kw,经板换换热提供60/55℃热水(末端为风机盘管),二次侧流量为350m3/h。
问题:确定系统水容量和补水量!
疑惑:我在网上查询关于系统水容量的计算方法,网友有3种估法,不知道哪种可行,所以请教高人指导!
网友估法如下:1、取二次侧系统流量3分钟的流量为系统水容量,经计算得:(350/60)×3=17.5m3
2、按1万平方米供暖面积30吨系统水容量计算,经计算得:30×4.5=135m3
3、按13-20L/kw估算,我们取13L/kw,经计算得:13×4170)÷1000=54.2m3。
那么问题来了:究竟系统水容量怎么确定。另外系统补水量取系统水容量的4%。
欢迎大神能不吝赐教!!!

暖通小康
2015年06月04日 14:49:22
2楼
自己先顶一下!!!
回复
和飞飞
2015年06月04日 15:22:25
3楼
同问?一直也被这个问题困惑,在教材上找不到准确的计算方法
回复
暖通小康
2015年06月05日 11:20:31
4楼
看来得加点土木币了!
回复
rgf198818
2015年06月05日 12:15:31
5楼
暖通小康 发表于 2015-6-5 11:20 看来得加点土木币了!这个问题还得要专家来解答
回复
暖通小康
2015年06月05日 13:46:30
6楼
rgf198818 发表于 2015-6-5 12:15 这个问题还得要专家来解答可是专家怎么才能看到呢?
回复
cof1581169904755
2020年02月08日 22:03:24
7楼
盘管水容量+系统管道水容量+设备水容量计算。膨胀量为系统流量x0 006x△T。系统补水量为系统流量的2%。
回复
imuxyl
2020年03月12日 15:42:25
8楼

65—90m³水


cof1617954748615:请教一下,怎么计算的呀?有什么公式嘛

回复

相关推荐

APP内打开