这单层的门式刚架为何墙面檩条没设拉条?
qjlgd
Lv.7
2015年06月03日 18:56:21
来自于
钢结构工程
+
关注
取消关注
只看楼主
详见图片,中间设了一道系杆 是不是减少柱子的平面外计算长度用的?但是为何檩条都没有设拉条。
详见图片,中间设了一道系杆 是不是减少柱子的平面外计算长度用的?但是为何檩条都没有设拉条。
免费打赏
zglecsi
2016年12月07日 13:56:52
12楼
同意如下观点:
墙檩条没设置拉条,可能是墙板竖向力不是由檩条支撑,直接支撑在下面砖墙上;也有可能是设计的有问题。
回复
niezhaolei123
2016年12月07日 21:55:07
13楼
门窗洞口建议做双拼檩条,尤其是竖向窗框
回复
tonybb
2016年12月08日 11:01:06
14楼
钢柱外翼缘受压 所以需用隅撑,钢柱内翼缘受拉 就不需要了。
回复
热爱论坛
2016年12月09日 09:24:08
15楼
:handshake:handshake
回复