详见图片,中间设了一道系杆 是不是减少柱子的平面外计算长度用的?但是为何檩条都没有设拉条。
详见图片,中间设了一道系杆 是不是减少柱子的平面外计算长度用的?但是为何檩条都没有设拉条。
2楼
减少柱子平面外计算长度一般是隅撑,系杆还是为了空间稳定性
回复
3楼
墙檩应该有拉条吧 这个为什么没有我也不懂
回复
4楼
图中系杆只能保证柱外翼缘稳定性,对内翼缘无法保证,系杆与柱节点这块做的不是太好,墙檩条没设置拉条,可能是墙板竖向力不是由檩条支撑,直接支撑在下面砖墙上;也有可能是设计的有问题。
回复
5楼
图中系杆是传递水平力的。拉条可以没有,计算通过就没问题。
回复
6楼
这设计是有点问题的。各种问题。不单单一个。
回复
7楼
直接支撑在下面砖墙上
回复
8楼
偷工减料了
回复
9楼
mingchunz 发表于 2015-6-4 12:22 这设计是有点问题的。各种问题。不单单一个。能具体说说有哪些问题吗。给新手一个提示。不要再犯
回复
10楼
lin0990 发表于 2015-6-4 20:32 直接支撑在下面砖墙上不是的,下面就1.2m的砖墙,墙面檩条有设置檩托支撑的
回复
11楼
4米一下才可以不设置拉条