七度半区的四层框架教学楼之间设置有连廊,连廊设计采用是单跨框架结构,现在审图提出连廊人流集中,又是紧急疏散通道,为保护人员安全,不应设置单跨框架结构,但是若加柱子势必不好用,且增加造价。该如何处理?
七度半区的四层框架教学楼之间设置有连廊,连廊设计采用是单跨框架结构,现在审图提出连廊人流集中,又是紧急疏散通道,为保护人员安全,不应设置单跨框架结构,但是若加柱子势必不好用,且增加造价。该如何处理?
13楼
看看学习一下
回复
14楼
同意六楼说法
回复
15楼
和审图人员好好商量,提高一个抗震等级设计。
回复
16楼
作为连廊应该是可以的啊,如果像审图的那么说,是不是我们的大桥都不能搞成单跨了
回复
17楼
这个连廊在一个方向上肯定是单跨了,学校都有,提高抗震措施,可商量过关.
回复
18楼
1.可以在单跨方向加大框架柱截面或加部分剪力墙,并控制轴压比小于0.15,提高延性。2.采取性能化设计。
回复
19楼
做框剪结构
回复
20楼
规范规定乙类建筑不应采用单跨结构,还是尽量满足吧,毕竟是学校,走廊的柱子可以隔跨适当加几根,我们这边7度区单面教学楼都是3排柱子的设计。
回复
21楼
抗规中的规定的水平力
回复
22楼
请问最后是怎么解决的,正好也有这样的问题啊
回复