七度半区的四层框架教学楼之间设置有连廊,连廊设计采
logeintkgeng
logeintkgeng Lv.12
2015年06月03日 10:11:41
只看楼主

七度半区的四层框架教学楼之间设置有连廊,连廊设计采用是单跨框架结构,现在审图提出连廊人流集中,又是紧急疏散通道,为保护人员安全,不应设置单跨框架结构,但是若加柱子势必不好用,且增加造价。该如何处理?

七度半区的四层框架教学楼之间设置有连廊,连廊设计采用是单跨框架结构,现在审图提出连廊人流集中,又是紧急疏散通道,为保护人员安全,不应设置单跨框架结构,但是若加柱子势必不好用,且增加造价。该如何处理?
免费打赏
奋斗的大白
2015年06月23日 16:41:09
13楼

看看学习一下
回复
kstg3218766
2015年06月26日 09:52:06
14楼
同意六楼说法
回复
grqtju
2015年06月27日 16:25:22
15楼
和审图人员好好商量,提高一个抗震等级设计。
回复
peng86660446
2015年06月29日 10:13:37
16楼
作为连廊应该是可以的啊,如果像审图的那么说,是不是我们的大桥都不能搞成单跨了
回复
x1xqq
2015年06月29日 10:21:11
17楼
这个连廊在一个方向上肯定是单跨了,学校都有,提高抗震措施,可商量过关.
回复
sdlwwsl666666
2015年06月29日 16:46:39
18楼
1.可以在单跨方向加大框架柱截面或加部分剪力墙,并控制轴压比小于0.15,提高延性。2.采取性能化设计。
回复
gbb2651480
2015年08月26日 15:20:50
19楼
做框剪结构
回复
芈卺爻
2015年08月26日 15:49:46
20楼
规范规定乙类建筑不应采用单跨结构,还是尽量满足吧,毕竟是学校,走廊的柱子可以隔跨适当加几根,我们这边7度区单面教学楼都是3排柱子的设计。
回复
co1440143596107
2015年08月27日 20:18:20
21楼

抗规中的规定的水平力
回复
con晓风残月
2015年08月28日 12:57:24
22楼
请问最后是怎么解决的,正好也有这样的问题啊