七度半区的四层框架教学楼之间设置有连廊,连廊设计采
logeintkgeng
logeintkgeng Lv.12
2015年06月03日 10:11:41
只看楼主

七度半区的四层框架教学楼之间设置有连廊,连廊设计采用是单跨框架结构,现在审图提出连廊人流集中,又是紧急疏散通道,为保护人员安全,不应设置单跨框架结构,但是若加柱子势必不好用,且增加造价。该如何处理?

七度半区的四层框架教学楼之间设置有连廊,连廊设计采用是单跨框架结构,现在审图提出连廊人流集中,又是紧急疏散通道,为保护人员安全,不应设置单跨框架结构,但是若加柱子势必不好用,且增加造价。该如何处理?
免费打赏
洞房不败之玉女
2015年06月03日 15:40:44
2楼
为啥不上图
回复
设计小兵
2015年06月06日 22:00:19
3楼
跟审图商量,提高连廊柱的抗震等级加大构造是否可行?
回复
dengken205
2015年06月07日 07:20:08
4楼
审图的太扯淡了,其实就是用规范来掩饰自己的无能。
回复
乾坤缔帼
2015年06月08日 12:01:04
5楼
谢谢楼主分享
回复
fenggaow
2015年06月08日 12:48:49
6楼
加点墙,整个框剪结构就行了
回复
towngod
2015年06月08日 13:29:55
7楼
可以参考广东高规的要求,对单跨框架进行性能化设计,保证其大震性能,确保其安全即可。
回复
tongkuai456
2015年06月08日 17:46:54
8楼
用性能设计糊他一脸
回复
zhanglin2829124
2015年06月08日 19:32:40
9楼
提高一度设计,提高该工程的安全度。
回复
vicker_cheung
2015年06月09日 15:33:39
11楼
提高单跨框架的抗震等级
回复
yyf289958616
2015年06月16日 17:47:26
12楼
只有提高抗震等级,或者性能设计忽悠
回复

相关推荐

APP内打开