机房空调制冷设备中的安全技术问题较多,情况复杂。其主要的安全技术要求如下:(1)机房空调制冷空调工应是经过培训的技术工人,并经有关部门考试合格后,持两证上岗。(2)制冷空调机房应设专人操作,一般情况每两套以下的制冷设备应每班设2人。两套以上的设备每班应为3人以上。(3)机房空调冷冻机所用的润滑油,应根据装置要求,选用合适牌子的冷冻油。(4)机房空调制冷系统应根据管内流动工质的性质刷上不同颜色的油漆,以示区别,也便于维修。氨制冷系统排气管应为铁红色;回气管应为淡蓝色;高压液管应为浅黄色;供液管为米黄色;放油管为浅棕色;压缩机和附属设备一般为浅灰色或银灰色;水管为绿色截止阀手轮为黄色,膨胀阀手柄为深红色,阀体为黑色。系统设备发门应挂标注名称、用途、开闭的标志牌,还在靠近阀门的明显部位标上制冷剂的流向箭头。
(1)机房空调制冷空调工应是经过培训的技术工人,并经有关部门考试合格后,持两证上岗。
(5)在机房内(或值班室)应有制冷空调操作系统图,以便万一发生事故之后,能迅速切断有关阀门,防止事故扩大。
(6)必须建立良好的规章制度。例如:岗位责任制,交接班制度,操作规程制度,设备维护保养制度,安全检查制度等。
(7)严禁猛开、猛闭各种阀门。因为大部分氨和氟利昂阀门都采用巴氏合金或聚四氟乙烯为阀芯,如用力过猛,会将阀芯挤出,而造成关闭不严。
(8)安全阀、压力表、温度计、电磁阀、水量调节阀、继电器等都要每年校验一次。
(9)凡进行焊补管路、设备时,都应放掉制冷剂(或回收制冷剂)。严然在带压力的地方,进行焊接或更换制冷剂的零部件。
(10)用卤素检漏灯检漏时,如遇火焰颜色改变,确定漏点后,应立即将吸口移开,以防光气中毒。
(11)在检修设备内部时,应备有手电简或低压工作灯。修理完毕后应清查工具和零件,不得留在设备内。
(12)当受压容器大修时,都必须做气密性试验。试验压力应严格按说明书或修理工艺文件规定进行,对于年久失修,老化或腐蚀的制冷系统,可根据情况,适当降低试验压力,但不得低于最高使用压力的1.25倍。如用氮气试压时,在氮气瓶出口,必须加装减压阀,否则会产生爆炸危险。
(13)在处理泄漏口或放油、清洗氨曲轴箱及各种水池时,都要带上专用的防氨面具、胶皮手套,穿上靴子。
(14)外露运动部件,均应有完整牢固的安全防护罩。
(15)机房空调冷凝器、空调机平台的扶梯应完整牢固,无障碍物。
(16)事故通风或事故照明应经常检查,保持良好状态,所有电气设备接地应良好。
(17)所有劳保、防毒而具,专用工具均应放在明显易取的地方。
(18)精密空调冷冻机房不能随意作为它用。
(19)制冷装置在运行期间,操作人员必须坚守岗位,不得兼管其他工作,以免因此而发生事故。
(20)处理严重漏氨时,不得少于2人。
(21)在低温环境下工作的人员,应穿戴防寒工作服。
(22)对氨中毒者,应文即转移到上风侧新鲜空气处。如液氨落在皮肤上应用大量自来水冲洗,中毒严重者应及时送往医院治疗。