(1)机房空调冷凝器和吸收器的进口管路上须设冷却水断水保护装置。(2)机房空调冷却水、冷媒水(热水)管路上须设断水或水量过少保护装置。(3)机房空调工作蒸汽进入发生器时,应在进口管路上设蒸汽电进阀和安全阀装置。宜设温度过热保护装置。(4)机房空调高压发生器浓溶液出口处必须设超温报警器,宜设高温保护装置。(5)为防止溶液的结晶,必须在机房空调吸收器冷却水进口处设低温保护装置。(6)对机房空调蒸发器须设冷剂水、冷(热)媒水低温报警装置。
(7)机房空调机组应设停机自动稀释装置。
(8)在安全保护装置动作时,均应有声光报警。
(9)在高、低压发生器,吸收器,蒸发器的设备上须设液位视镜,宜设液位控制装置或液位器。
(10)机房空调机组必须设抽真空装置,宜设自动抽空装置。
(11)屏蔽泵的电动机都应有过载、短路保护装置。
(12)在高压发生器蒸汽进口处、蒸汽凝水的出口处、凝水热交换器凝水出口处、高温热交换器稀溶液出口处均须装有温度计。温度计的量程为0~200℃。其分度值为1~2℃。
(13)在低压发生器浓溶液出口,稀溶液进口,发生器泵出口,吸收器泵出口,高、低温热交换器浓溶液出口,冷剂蒸汽凝水管路上均须装有温度计。温度计的量程为0~100℃,其分度值为1℃。
(14)蒸发器冷媒水进、出口,蒸发器泵冷剂水出口处均须设温度计,温度计的量程为0~50℃,其分度值为0.5℃。
(15)在加热蒸汽进口、冷却水进(或出)口、冷媒水进(或出)口处须设流量计。在安装流量计时,应按规定在其进、出口处设一定长度的直管段。在蒸汽管路上不能用水表作为流量计。
(16)机房空调工作蒸汽的管径应不小于机组设计值,蒸汽调节阀应安装在离发生器进口1~3m处,在蒸汽调节阀两端各装一个蒸汽截止阀和一个旁通截止阀。在进机组前应设蒸汽分气包,稳定蒸汽压力,另外在管道的最低处应设疏水器。
(17)当工作蒸汽压力高于设计压力0.3~0.4MPa时,在截止阀后设一个蒸汽减压阀,若蒸汽压力大于0.7MPa时,为减少噪声用两个减压阀串联减压,当工作蒸汽干度低于0.95时,设汽水分离器。如果蒸汽过热度超过30℃时应设减温器。
(18)机房空调蒸汽减压阀或蒸汽调节阀前后蒸汽管路应设压力表,其量程为0.1~0.25MPa,精度为1.5级。
(19)冷剂水泵排出口处须设真空压力表,量程为0.1~0.25MPa,精度为1.5级。
(20)为测量冷剂水、稀溶液、中间溶液、浓溶液的密度,须格有密度计。
此外,对直燃型机房空调机组还要求有以下的安全装置:
1)机房空调排烟高温保护装置。
2)燃烧监视控制器、火焰检测器、自动点火装置。
3)燃料安全截止阀(燃油一只,燃气两只)燃气压力开关,燃烧系统应设置爆破门。
4)风压开关(燃气)和过滤器。
5)油温开关(有油加热器时)。
6)机房空调风机电动机过热保护。