公司有一路10KV进线供电,供3台干式变压器分2个配电房同时运行,以前一直运行良好。自从去年做了预防性试验以后,遇到打雷3台变压器低压总开关就会同时跳闸,也检查不出什么原因造成的。求助各位专家大师,有没有遇到类似情况给解释一下原因,谢谢各位!
公司有一路10KV进线供电,供3台干式变压器分2个配电房同时运行,以前一直运行良好。自从去年做了预防性试验以后,遇到打雷3台变压器低压总开关就会同时跳闸,也检查不出什么原因造成的。求助各位专家大师,有没有遇到类似情况给解释一下原因,谢谢各位!
2楼
打雷时3台变压器低压总开关同时跳闸——最有可能是10kV线路瞬间失压所致(线路存在绝缘缺陷,进线避雷器性能劣化等等都有可能)。变压器低压侧总开关一般都有失压脱扣功能。
回复
3楼
wboy8759 发表于 2015-5-30 10:07 打雷时3台变压器低压总开关同时跳闸——最有可能是10kV线路瞬间失压所致(线路存在绝缘缺陷,进线避雷器性能 …不是这个原因,高压柜都正常有电的
回复
4楼
薛山飞狐 发表于 2015-5-30 14:34 不是这个原因,高压柜都正常有电的你的高压线路有没有重复合闸控制?低压的断路器跳,因为通常没有自动重合闸,所以,一旦无压,肯定释放。或者,你的高压进线线路有了重合闸动作,你的高压开关没有反应,但低压有反应了。去查一下,你上一级的电力部门,有没有自动重合闸动作成功的记录,一看便知。
回复
5楼
beida_energy 发表于 2015-5-30 14:52 你的高压线路有没有重复合闸控制?低压的断路器跳,因为通常没有自动重合闸,所以,一旦无压,肯定释放 …都查过了,也排除这种原因了,我是做供电设备安装这一块的,从来没遇到这样现象
回复
6楼
开关上有无保护动作显示?开关内有没有装失压跳闸线圈
回复
7楼
三台断路器同时跳闸,应该就是高压进线有瞬时低电压,导致低压断路器失压脱扣。