成都高新孵化园IT研发中心(拉.德方斯大厦)水环式水源热泵工程介绍
bfup_26573
bfup_26573 Lv.7
2015年05月29日 17:42:00
来自于采暖供热
只看楼主

成都高新孵化园IT研发中心即拉·德方斯大厦是由成都高新投资集团有限公司在成都开发的房产项目,其建筑面积为90361.49平方米,共17层建筑高度71.8米。其建筑造型十分独特,与被誉为“巴黎的曼哈顿”的法国拉·德方斯区的门户建筑“新凯旋门大厦”有异曲同工之处。拉德方斯大厦体量更大,其高72米,长125米,宽45米,中间跨度38米,内庭高50米,全玻璃幕墙结构。同时也是该航空限高区域内的最高建筑物。 大厦局部9.3米的办公大厅、5.6米的银行营业大厅及标准层为3.7米的办公空成都高新孵化园IT研发中心(拉.德方斯大厦)

  水环式水源热泵工程介绍欧威尔空调(中国)有限公司 何小明间,是目前成都市写字楼中层高最高的,建成后将成为新成都的CBD地标建筑。大楼中现已入住数家IT领域知名企业。
  
  空调方案本次空调工程由中国建筑西南设计研究院设计,内容-2~1层商店、营业用房等,2~17层办公用房空调系统设计;空调工程为舒适性集中空调系统;根据甲方、设计院多方论证,最终决定使用水环式水源热泵系统。
  
  1.本建筑的空调采用了水环热泵系统形式。系统由众多的末端(水源热泵)通过一个集中的循环水系统与之连接,组成一个中央空调系统。水源热泵机组的水源正常工作温度在15~35℃之间。该循环水系统夏季作为空调冷却水系统使用。为保证水源热泵机组冷却水系统的工作稳定,并避免被长期暴露于空气中的冷却塔循环水水质污染,设计中选用了板式换热器将开式冷却塔冷却水与水源热泵机组循环水系统隔开。该循环水系统夏季为房间内的各水源热泵机组提供不高于35℃的冷却循环水;冬季通过设置在循环水回水主管旁路上的燃气热水机组为水源热泵机组提供不低于15℃的热水。
  
  2.循环水系统根据甲方要求设为一个系统。系统按建筑分区分为两个环路,分别服务于A、B两栋大楼。
  
  3.根据商店和写字楼的平面布置特点,设计中室内机组选用了水源热泵机组,送风方式由顶棚风口送出。
  
  4 . 大楼内设有新风系统( 不需进行冷热处理),新风取自新风竖井,新风机组分层分区域设置。新风通过与水源热泵机组回风混合处理后送至室内。
  
  5.系统所用冷却塔、冷却水泵及板式换热器,均放置于B栋主楼屋面上。热水机组、循环水泵放置B栋地下二层设备用房内。根据计算,该建筑夏季冷负荷8203kW;冬季热负荷4535kW。系统所需一次水量为1840T/h,二次水量为1600T/h。设计共选用四台冷却塔,每台冷却水量为462T/h(在湿球温度为27℃时),进出水温度为37/32℃;四台板式换热器,循环水(二次水)进出温度为38/33℃;四台热水机组,每台制热量为1050kW。
  
  6.夏季冷却塔及冷却水泵开启条件:板式换热器前进水温度>35℃时;
7.冬季热水机组开启条件:循环水泵前进水温度<15℃时;
8.为降低机组噪声对室内的影响,末端设备的进出口前接风管软管,并加装一个消声箱与带有送回风口的风管相连接,避免噪声直接通过风口传出。机组吊架均采用减振吊架。
  
  9.每台机组自带有有线或无线遥控开关,由用户自己控制机组的启停、设定室内温度以及制冷或制热的工作状态。
  
  10.为避免水源热泵机组在缺水时启动,设计在每台机组出水管处,设有水流开关。
  
  系统设计说明⑴机组选择-2~1层大堂主要功能为大厅、商业、银行、营业场所,因为这些功能区域基本确定在一个区域,所以布置机组时按照确定的使用格局来布置。因为考虑到机组安装、维修方便,面积较大,需要的送风静压也大,所以选用高静压水源热泵机组。
  
  2至17层主要功能为各办公室、会议室,各房间格局面积大小不一,很难一次确定,所以布置机组时按照确定的房间格局来布置。因为考虑到机组安装、维修方便,面积不大,需要的送风静压不大,所以选用低静压水源热泵机组。