 建筑给排水工程的施工技术在时代的进步和科技的发展中不断的革新,但是在建筑给排水工程的良性发展之中也出现了一些值得我们关注的问题。其中给水管道的安装、排水系统的施工、多种管道的间距和施工如果不能做到良好处理,会直接影响到整个给排水工程的质量和工程进度   1、给水设备安装的技术要点   给水设备的安装时给排水工程建设中极为重要的环节。在给水设备安装前,施工人员一定要注意对想关的图纸进行认真的研究,核实安装参数。对安装中用到的管道材料等进行认真的核实,保障安装材料的质量,选取符合施工要求的的施工材料。

 建筑给排水工程的施工技术在时代的进步和科技的发展中不断的革新,但是在建筑给排水工程的良性发展之中也出现了一些值得我们关注的问题。其中给水管道的安装、排水系统的施工、多种管道的间距和施工如果不能做到良好处理,会直接影响到整个给排水工程的质量和工程进度
  1、给水设备安装的技术要点
  给水设备的安装时给排水工程建设中极为重要的环节。在给水设备安装前,施工人员一定要注意对想关的图纸进行认真的研究,核实安装参数。对安装中用到的管道材料等进行认真的核实,保障安装材料的质量,选取符合施工要求的的施工材料。
  给排水工程的设备机组进行安装时,合理配置水泵机组的型号和数量,要科学的规划水房的位置和排列的方式,在相关管道进行铺时,给水管入口要和污水管等其他的管道保持一定的距离,保障供水时的水质。如果施工设计中的管道铺设采用平行铺设时,给水管外壁和污水管外壁保持1m以上的距离。如果施工管道的周围有电缆,应该和电缆保持0.75m以上的距离。
  2、给水管道安装的技术要点
  2.1安装前管道地沟的复测
  在给水设备安装完成后,进行给水管道的铺设中,对铺设前预制的管道地沟进行核查,保证支架安装的高度和坡度、支架间的距离符合施工规范和要求。在给水管道中需要法兰焊接和构件的连接处应该和墙壁保持一定的距离,便于在安装完成时的复检工作。在进行给水管道安装前,应对管道地沟进行复测,查看支架是否符合给水管道安装的标准高度及坡度。检查支架间距是否与图纸吻合,是否符合给水安装相关规范。
  2.2保证预埋的管材、套管、预埋件的质量
  在安装中应该注意保障预埋的管材、套管、预埋件的质量,保证预埋件等相关安装材料的质量和规格符合施工要求和规范。在选择施工材料时不能以次充好,对于安装使用中那些具有防渗、防震、防火要求的材料有更加严格的要求,在使用时必须通过相关质量检测人员的检测后才能进入施工现场。
  2.3安装过程应该注意的问题
  在给水管道的安装中,对于需要穿越墙壁和楼层的给水管道要进行保护处理,加装配套的套管,保证套管的内部没有接口。对于防护时所加装的套装部分用阻燃材料进行填充,保证给水管道的安全性和可靠性。
  在工程的进行中出现停工的情况是,应该对敞开的管口进行密封,防止砂石和泥土进入管道造成堵塞,保证后期作业的正常进行。
  在管道进行连接的工程中,对于有一定间隙的两管口不应强拉进行对接,应该根据施工准则进行相应的处理。在给水管的焊接过程中,弯管段的起弯点必须要超过10厘米,直管段的缝距超过10厘米,必须要大于给水管的外径。
  2.4做好施工记录
  在建筑给水排水工程的施工完成后,应该对施工过程中的坐标、标高、埋设深度、牢固性、平整度进行及时记录,相关的施工技术资料要全部的汇集整理,保障后期维修和维护中的数据支撑。
  3、排水系统的施工技术要点
  3.1伸缩点的安装和通球测试
  在施工中如果没有具体的施工要求,伸缩点的间距应该保持在4m的范围内。排水的水平管和主干管应该选取球体半径达到管道半径2/3的通球进行管道的通球测试,保障管道的通畅排水塑料管应按设计要求以及位置需要安装伸缩节,如果设计没有明确要求,伸缩节间距应在4米以内。在相关的施工作业中应该注意保障排水管道安装的坡度符合施工规范。
  3.2管道检查口的设置
  在排水管道的安装中应该按照一定的距离在立管上设置检查口,检查口的高度一般应该距离地面1m,检查口于地面成45°,保障在管道的通球操作中故障的维修,暗装立管应设置相应的安装检查门。
  3.3管道安装的后期处理工作
  管道的安装工作应该在粉刷工作完成后不间断的连续完成,在对管道安装的后期处理中应该注意对管道的接口部分的.做清洁、防渗和防腐蚀处理;检测管道安装的标高是否符合施工的具体要求,保证管道在投入使用时的安全性和可靠性。
  4、给多种管道间距和避让的要点
  在给水排水管道的安装过程中会遇见和电缆管道等管道的重合,这种情况下必须对给排水管道进行科学合理的排列。在室内的管道安装中,管道的直径一般比较大,管道的正确排列问题便显得尤为重要。在排列的过程中,一般是当液体管道和气体管道并向时,将气体管道设置在上方,液体管道设置在下方;当保温管道和不保温管道在一起时,热管设置在上方,冷管设置在下方;当金属管道和非金属管道并行时,应该金属管道设置在上方,非金属管道设置在下方。管道的正确排列保障给排水工程的安全性和可靠性。当不同的管道相遇时,管道的相遇避让原则是:分支让主干;小口径让大口径;有压让无压力;常温让高温。在管道的距离的设置时应该考虑空间的大小,一般室内管道的设置于墙壁的距离一般为10cm,管道并列阀门之间的距离也应该设置在10cm大小。
  5、建筑给排水工程监理要点
  5.1认真做好施工方案评审工作。
  在给排水工程进行之前,承建单位应该认真研究图纸,对相关的施工环节进行认真的审查。施工方应该仔细阅读施工的要求和规范,做好实时记录,保障施工工作的正常有序进行。
  在施工的进行中,应该仔细理解设计者的的合计意图,对设计中需要的建造设备的功能进行了解,减少施工事故的发生,保证给排水工程的安全性和可靠性。
  5.2严格进行给排水施工监理。
  在给排水工程的监理时,要详细了解工程建造的标准,掌握建筑设施的给排水需求。对施工中所需的材料进行认真的核查,保障施工材料的规格和质量符合施工的要求和规范。对工程会审等问题进行及时的协调,保证工程的进度和质量。
  5.3把握重点阶段,进行重点监理。
  给水排水工程的重点施工阶段,一般为地下室的施工、高层的转换层和重点标准层的施工三个部分。
  在地下室的排水工程师整个建筑物排水的关键部位,其施工质量直接影响着整栋大楼的排水系统的运行,因为管线复杂、设备多而极易出现施工事故,在高层转换层和标准层的施工中,由于建筑结构比较复杂而导致管道出现相遇的情况,导致了施工的困难性和复杂性。在施工中我们应该合理的把握施工重点,进行重点监理,保证工程有序的进行。