对于断路器是否有隔离功能这个问题,需要来求教一下!
co1432718746146
2015年05月29日 09:26:47
只看楼主

对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下! 因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。 而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提? 比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型2、较大的,塑壳式断路器呢? 比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?

对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下!
因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。
而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?

1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提?
比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型
2、较大的,塑壳式断路器呢?
比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?
3、我看到一些设计人员的图,在前面作进线的断路器时,则标示为具有隔离功能的符号。但同一个断路器,到了出线,

就标示成不具有隔离功能断路器的符号。搞晕了!这不是同一个断路器吗?是具有还是没有?
或者是说,出线时不必表示其具有隔离功能的那一竖的符号?
4、绝大部分双电源转换开关:是否都具有隔离功能呢?样本上也查不到啊!

痛苦了!求解答!

免费打赏
lxw306405052
2015年06月25日 13:56:26
42楼
路过此处,看看风景
回复
星夜梦话
2015年06月26日 08:58:58
43楼
双电源严格来说是分为PC级与CB级,也就是我说的ATS,WATS
回复
巴亚
2015年06月26日 13:07:23
44楼
这个好像现在都有了,一般厂家都做得到。
回复
边军1001
2015年06月29日 10:04:06
45楼
并不是所有断路器都带隔离功能
回复
边军1001
2015年06月29日 10:05:26
46楼
隔离功能,是要有明显断开点
回复
yyl_2_0_0_8
2015年06月29日 14:59:23
47楼
嘿嘿134343 发表于 2015-6-24 08:34 李菊福。。。。。。。。。??????