每户容量12KW,如何选择电缆,,,主要是看到以前土木里有个帖子感觉很好奇,,12kw的住户,们到底需要多少的电缆不浪费也安全??求大神指教
每户容量12KW,如何选择电缆,,,主要是看到以前土木里有个帖子感觉很好奇,,12kw的住户,们到底需要多少的电缆不浪费也安全??求大神指教
2楼
4芯进线电缆,TNCS还是TT?三相供电还是单相供电?
各种具体情况不明,考虑载流量和压损,也不能说95的一定错。
不了解设计思路和供电方式,不好说什么。
回复
3楼
xiamuzhixin 发表于 2015-5-28 16:54 4芯进线电缆,TNCS还是TT?三相供电还是单相供电?各种具体情况不明,考虑载流量和压损,也不能说95的一定 …就正常情况下的话,,该如何计算???小弟刚入行,,一切都是 陌生的,请大哥指点
回复
4楼
那个,为什么我觉得供电局给的是别墅的方案?会不会还有变压器啊
回复
5楼
4*50的就够用吧,是大了
回复
6楼
情况不明不好说,如果将来6户别墅附近再加别墅的增容情况,直接从95线取电源即可,或者为了减少投资取用电源的配变距离别墅较远等情况,总之情况不明不好下定论!
回复
7楼
12KW三箱供电时的电流为12/3/0.22/0.85=21.4A 单相供电时的电流为64.2A(超过63A开关容量了)
用16平方进线电缆肯定够了!
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-5-29 06:45 12KW三箱供电时的电流为12/3/0.22/0.85=21.4A 单相供电时的电流为64.2A(超过63A开关容量了)用 …昨有个姐姐跟我说估算,电流按照2倍估算还要乘系数0.5~0.6左右你到住宅设计规范去查不按6X12kW满负荷算???ccc,请问你是怎么计算的呢???给点具体的行不??
回复
9楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-5-29 11:20 编辑 易飞天 发表于 2015-5-28 17:12 就正常情况下的话,,该如何计算???小弟刚入行,,一切都是 陌生的,请大哥指点计算电流,根据进线电缆的敷设方式确定敷设系数,得出电缆需要的载流量,根据载流量确定一个截面值。根据进线电缆的长度,看系统允许的压降损失最大为多少,计算上面算出的电缆线路上的压降,超过允许值就放大一级截面。最后考虑是否留扩建的余量。下面只是个人的想法只考虑载流量,可以用50平的。供电局方案用的4芯电缆,个人觉得应该是TNCS三相供电至总配电箱,总配分6路12kW单相到用户。考虑电缆压降的话,只要大于350米的,基本得大于70平了。当然这些都只是个人推测。具体情况不明,不能说对方的方案一定错或者一定对。
回复
10楼
xiamuzhixin 发表于 2015-5-29 11:19 计算电流,根据进线电缆的敷设方式确定敷设系数,得出电缆需要的载流量,根据载流量确定一个截面值。根 …虽然不是 很明白,不过谢谢你的解释
回复
11楼
计算电流 然后选线
回复