新规中的疑问,有高手能否解答?
goodblueflash
2015年05月28日 08:26:51
来自于通风排烟
只看楼主

新防火规范中建筑内设防排烟机房问题,1.屋面正压送风系统是否必须设机房?8.1.9条2.地下室设备用房例如消防水泵房‘制冷机房排烟补风是否必须分开设机房?3.自动高架库是否必须设排烟机房?3.不超100m住宅,地上32层,地下2层,是否须分段送风?8.5.1条4.地下厨房或地下锅炉房,排风设备是否必须在地上设机房?9.3.9条5.工业厂房无窗房间是否必须遵循8.5.4条规定,向洁净厂房如何处理?

新防火规范中建筑内设防排烟机房问题,
1.屋面正压送风系统是否必须设机房?8.1.9条
2.地下室设备用房例如消防水泵房‘制冷机房排烟补风是否必须分开设机房?
3.自动高架库是否必须设排烟机房?
3.不超100m住宅,地上32层,地下2层,是否须分段送风?8.5.1条
4.地下厨房或地下锅炉房,排风设备是否必须在地上设机房?9.3.9条
5.工业厂房无窗房间是否必须遵循8.5.4条规定,向洁净厂房如何处理?
免费打赏
林平
2015年05月28日 10:47:55
2楼
个人观点,多多讨论学习:
1:8.1.9中式建筑内的防排烟风机应在在专用机房内!屋面加压送风机完全跟室外相通的,故可以不用单独设机房。
2:地下室设备用房一般没有考虑设排烟补风,如果真的考虑,那就需要需要分开设机房,功能性质不一样!
3:自动高架库排烟若风机置于室内,应设排烟机房,不过建议把排烟风机放在室外!
4:地下厨房或地下锅炉房的排风设备应置于地上,但是是否设机房跟实际情况考虑!
5:《建筑防火规范》适用范围中包括厂房,因此个人认为应遵循8.5.4的规定。