西亚特螺杆机报警如何处理
junminzhileng
2015年05月27日 20:57:16
来自于制冷技术
只看楼主

有台西亚特螺杆冷水机组,由两台比泽尔螺杆机头组成,机组工作两三个小时出现 min overheating 什么意思,如何解决,另台机头刚听到机身上的电磁阀响声,红灯就报警了, compressor start 1 请问大师如何解决,非常感谢

有台西亚特螺杆冷水机组,由两台比泽尔螺杆机头组成,机组工作两三个小时出现 min overheating 什么意思,如何解决,另台机头刚听到机身上的电磁阀响声,红灯就报警了, compressor start 1 请问大师如何解决,非常感谢
免费打赏
6529639
2015年05月28日 12:16:23
2楼
找度娘查查呀,是不是过热度之类的报警呀,第二台不明白你说的意思呀
回复
junminzhileng
2015年05月29日 16:33:33
3楼
6529639 发表于 2015-5-28 12:16 找度娘查查呀,是不是过热度之类的报警呀,第二台不明白你说的意思呀谢谢,是过热度,已经解决,