抗弯不够的节点能作为铰接节点吗?
fou_676
fou_676 Lv.4
2015年05月27日 16:17:00
只看楼主

这个节点有问题吗?能承受350kN。m的弯矩吗?我手算算了好像只有200的极限弯矩,那不够是否可以认为这个节点作为铰接节点呢?

这个节点有问题吗?能承受350kN。m的弯矩吗?我手算算了好像只有200的极限弯矩,那不够是否可以认为这个节点作为铰接节点呢?
免费打赏
zhwh2014
2015年05月27日 20:17:27
2楼
既然已经定性为“铰”允许节点处构件发生转角,就没有必要再做抗弯能力的验算。
回复
baiyejianke
2015年05月28日 08:23:38
3楼
同意楼上的观点
回复