满液式蒸发器铜管破损
minghuanfang
2015年05月27日 09:23:09
来自于制冷技术
只看楼主

大家帮忙看看,武冷满液式蒸发器铜管破损大概有20余根,属于哪种破损?是什么原因引起的?

大家帮忙看看,武冷满液式蒸发器铜管破损大概有20余根,属于哪种破损?是什么原因引起的?
免费打赏
荣昌制冷
2015年05月27日 15:03:56
2楼
铜管的质量差,或制造工艺差所致。
回复
bj2008lai
2015年05月27日 15:56:42
3楼
有能介绍下这种铜管的专业人士吗?
怎么有一条螺旋纹的?
回复
6529639
2015年05月28日 12:00:58
4楼
看着像是冻的,
回复
mrkinkon
2015年05月28日 12:45:56
5楼
铜管质量太差
回复
david200901050
2015年05月28日 14:06:34
6楼
有图有真相;学习啦
回复
zaizaigege
2015年05月28日 15:05:09
7楼
我们这里也有 直接蒸发式空调 铜管怎么会这样?
回复
gaolibohy
2015年05月29日 00:16:38
8楼
这种内外双螺纹铜管制造工艺只能说汗颜。看第三张图应该是冻裂现象。仅供参考。
回复
wangshoubo
2015年05月29日 05:36:57
9楼
20多根,应该是高效管冻裂
回复
斗战圣佛
2015年05月29日 10:13:51
10楼
这么多管子同时破损,估计还是低温冻裂。
回复
phanghui
2015年05月29日 10:33:49
11楼
来看看。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开