关于后置埋板的一些问题
yhoupou
yhoupou Lv.6
2015年05月26日 15:32:06
来自于门窗幕墙
只看楼主

最近我碰到一个工程,甲方要求将玻璃幕墙从主体结构外挑800mm左右(主楼层高3.5m,玻璃分格1280x1800和裙楼层高4.8m,玻璃分格1280x2200),我通过计算得到的结果是使用250x250x8的埋板和4M12X160的化学锚栓就能通过。但是我总是担心是不是埋板和锚栓用的过小了。另外说明一下,立柱采用单跨简支的计算模型,希望大家给点意见。

qq_1435066788457
2015年08月11日 22:26:14
2楼
同学习学习
回复
西無阿彌陀佛
2015年08月13日 15:25:46
3楼
过来看看,学习学习。
回复
youyuhai128
2015年10月06日 11:30:00
4楼
第一要看你工程所在地,风压有多大;第二要看你悬挑连接形式;一般基本风压小的地方采用斜撑组合模式悬挑支座反力都不大,用4*M12化学锚栓足够了。 还有你计算后结果是否考虑安全系数(玻璃幕墙规范推荐稿中好像是2.15)。
回复
富强168
2016年08月05日 12:40:22
5楼
要考虑安全系数
回复
angry涛
2016年08月05日 17:04:36
6楼
立柱使用单跨简支模型没问题的,考虑上悬臂就行
回复