3+1的动力线1必须是黄绿线吗?
cttmier
cttmier Lv.5
2015年05月26日 12:11:57
只看楼主

电缆厂家发货过来的3+1动力电缆,三根火线是黄绿红,蓝线作为接地线。这样可以吗?是否有强制的规范这根线必须是黄绿线呢?

电缆厂家发货过来的3+1动力电缆,三根火线是黄绿红,蓝线作为接地线。这样可以吗?是否有强制的规范这根线必须是黄绿线呢?
co1428996042684
2015年05月26日 12:36:01
2楼
接地线肯定是黄绿双色。
蓝色是零线。
不能换。
回复
leedongcheng
2015年05月26日 12:38:27
3楼
厂家发货无问题,因为现行GB电力电缆绝缘线芯识别标志标准规定四芯电缆就是黄绿红蓝。
回复
cttmier
2015年05月26日 13:19:40
4楼
leedongcheng 发表于 2015-5-26 12:38 厂家发货无问题,因为现行GB电力电缆绝缘线芯识别标志标准规定四芯电缆就是黄绿红蓝。那么蓝线就当接地线用,不是和接地是黄绿冲突了吗?
回复
liyongjing12
2015年05月26日 15:11:07
5楼
黄绿线是接地线的!
回复
xiamuzhixin
2015年05月26日 15:32:05
6楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-5-26 15:33 编辑 cttmier 发表于 2015-5-26 13:19 那么蓝线就当接地线用,不是和接地是黄绿冲突了吗?不怎么明白你的意思。。。一般接地用的黄绿线是单独一根,所以需要有黄绿标识来作提醒。多芯电缆内的涂色标识应该是有相应规范的,没必要非用黄绿标识吧。一般来说,多芯电缆里截面最小那根就是PE线撒。。。
回复
lsc19590714
2015年05月26日 15:48:55
7楼
相序颜色标准没有错。但你去购买3+1电缆线,常规颜色为黄、绿、红。A、B、C或叫L1、L2、L3。N线为蓝色。此种电缆如果用在电动机上,只不过是蓝色错了,标准规范应为黄/绿色。但不应影响使用。如果强调黄/绿色可与厂家订做。
回复
maomaohello
2015年05月26日 16:08:49
8楼
进来看看 学习学习
回复
cttmier
2015年05月26日 20:16:57
9楼
xiamuzhixin 发表于 2015-5-26 15:32 不怎么明白你的意思。。。一般接地用的黄绿线是单独一根,所以需要有黄绿标识来作提醒。多芯电缆内的 …因为现场监理提出,如果这根线在电动机里是是用作接地使用的,那么应该是黄绿线,不应该是蓝色。。
回复
cttmier
2015年05月26日 20:19:05
10楼
lsc19590714 发表于 2015-5-26 15:48 相序颜色标准没有错。但你去购买3+1电缆线,常规颜色为黄、绿、红。A、B、C或叫L1、L2、L3。N线为蓝色。此种 …恩,因为一开始没有和厂家说明3+1的1做成黄绿线,厂家按照标准做的线,现在现场监理说,这根线不能是蓝色的,用作接地的话必须是黄绿线。。我还没想到怎么反驳监理
回复
long20131022
2015年05月26日 20:57:53
11楼
cttmier 发表于 2015-5-26 20:19 恩,因为一开始没有和厂家说明3+1的1做成黄绿线,厂家按照标准做的线,现在现场监理说,这根线不能是蓝色 …:L都是小事,塞个红包给监理就行啦,
回复