一层丙类厂房,水池水箱问题
vivid0002
vivid0002 Lv.2
2015年05月26日 10:00:46
只看楼主

一个小厂区,都是一层的丙类厂房。室内20L/S,室外25L/S。根据7.4.12条,6.1.9条。是不是可以直接用市政管网连进来,厂区成环,不需要设置水池和水箱。 还是其他的设法,请各位前辈指教。

一个小厂区,都是一层的丙类厂房。室内20L/S,室外25L/S。根据7.4.12条,6.1.9条。是不是可以直接用市政管网连进来,厂区成环,不需要设置水池和水箱。 还是其他的设法,请各位前辈指教。
wxh_198908
2015年05月26日 10:39:06
2楼
市政压力充足,满足压力要求可以不设水池,但是建议增设屋顶消防水箱
回复
vivid0002
2015年05月26日 10:41:18
3楼
wxh_198908 发表于 2015-5-26 10:39 市政压力充足,满足压力要求可以不设水池,但是建议增设屋顶消防水箱6.1.10.3 满足流量和压力时。市政直接供水可替代高位消防水箱。 而且钢屋顶怎么设水箱啊。
回复
wxh_198908
2015年05月26日 10:45:31
4楼
市政水压是波动的,有的审图会认为市政供水是临时高压系统,必须设消防水箱,市政压力夜间是比较低的,不满足压力要求
回复
pppliyun
2015年12月22日 23:45:56
5楼
最近也纠结市政供水,还是设了吧
回复
basketballhua
2015年12月23日 08:51:53
6楼
学习了 谢谢
回复
ruanchuan
2015年12月30日 10:48:37
7楼
当市政供水管网的供水能力在满足输出、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
回复
徐全武
2016年04月12日 11:05:05
8楼
学习了 谢谢
回复
hnxiejy
2016年04月13日 17:05:25
9楼
进厂区的管道是多大,能满足生产、生活和消防用水的要求吗?