各位前辈,小弟是个新手,最近有个问题一直搞不懂,在照明系统的断路器选择时要进行电流计算,可是我不知道对插座回路和备用回路的电流该怎么计算.有劳各位帮小弟解答下,十分感谢!
各位前辈,小弟是个新手,最近有个问题一直搞不懂,在照明系统的断路器选择时要进行电流计算,可是我不知道对插座回路和备用回路的电流该怎么计算.有劳各位帮小弟解答下,十分感谢!
2楼
插座回路按一个150W算! 一根线不超过10个,再除220,就是电流!如果要接电脑的话,可以按照设备估算!
回复
3楼
插座回路按一个150W算! 一根线不超过10个,再除220,就是电流!如果要接电脑的话,可以按照设备估算!
那备用回路该怎么处理呢??
回复
4楼
插座回路不考虑功率因数?如果电脑还没有买来,怎么按设备估算?
回复
5楼
楼主可保守估算:
1、在进行总负荷计算时,单插座负荷可取150~200W,单回路插座数量一般不超过8个,单回路断路器取16A开关,不建议使用10A以下的开关,这样使用和调整方便。
2、备用回路数量及开关规格主要是依据系统三相负荷平衡后(理论上的),各单相回路的配置而定。如果不预埋备用出线管,则备用回路用处不大。
回复
6楼
通用用电设备配电设计规范8.06条有说明
回复