地下室顶板开裂问题探讨
yhoupou
yhoupou Lv.6
2015年05月25日 13:09:33
只看楼主

2015-4-16 13:142015-4-16 13:142015-4-16 13:142015-4-16 13:14部位:地下室顶板砼:C35 P6抗渗微膨胀商品砼 掺22.5%粉煤灰 塌落度140~180 一般在160施工天气:4~15度,3~4级风 养护:初凝后开始洒水养护,基本满足湿润要求顶板板厚300,16@200双层双向钢筋,塔楼板厚160 10或8@100~200 塔楼剪力墙和柱为C50(先浇)

15041613149537532321738513.jpg2015-4-16 13:14


1504161314052161f8947806cc.jpg2015-4-16 13:14


150416131470cf2bb3ae51cda6.jpg2015-4-16 13:14


15041613143e13ad6a42bfc965.jpg2015-4-16 13:14



部位:地下室顶板
砼:C35 P6抗渗微膨胀商品砼 掺22.5%粉煤灰 塌落度140~180 一般在160
施工天气:4~15度,3~4级风
养护:初凝后开始洒水养护,基本满足湿润要求
顶板板厚300,16@200双层双向钢筋,塔楼板厚160 10或8@100~200 塔楼剪力墙和柱为C50(先浇)
现象:塔楼内160厚楼板浇筑完成后一天之内即出现贯通性开裂,裂缝走向无规律,大多由板中开始,弯曲向剪力墙或梁处,最后终止于剪力墙或梁,少数可裂过剪力墙和梁(墙梁也开裂),某些裂缝在楼板中间分叉,呈三脚爪装。
300厚顶板基本无裂缝,全部集中在塔楼内。。

15041613149537532321738513.jpg


1504161314052161f8947806cc.jpg


150416131470cf2bb3ae51cda6.jpg


15041613143e13ad6a42bfc965.jpg

免费打赏
kk99902198
2015年05月25日 14:16:40
2楼
1、混凝土供应商主要责任是粉煤灰的掺量过高或者坍落度过大
2、施工方的主要责任是砼养护不到位,这是每个施工单位都会出现的问题

回复
林夕一梦
2015年05月25日 14:24:49
3楼
这需要多方面调查分析后,才能弄明白的。
回复
linniu666666
2015年05月27日 14:51:11
4楼
不会那么简单吧,只在塔楼中,只是混凝土收缩引起的。