这个图里怎么样故障自投?貌似没有热继电器常闭,不能自投
ayu20
ayu20 Lv.2
2015年05月22日 20:28:49
只看楼主

这是一用一备消防泵的原理图,请大神指教1km 2km除非坏了不动作才能自投,否则怎么都不会自投的,不知我说的对不对。

这是一用一备消防泵的原理图 111111.png 22222.png,请大神指教1km 2km除非坏了不动作才能自投,否则怎么都不会自投的,不知我说的对不对。

22222.png


111111.png

免费打赏
csijs
2015年05月24日 06:11:04
2楼
应该可以的吧
回复
zongch1939
2015年05月24日 15:36:27
3楼
1. 由于消防水泵的特殊性,它是不采用热继电器动作进行跳闸的,所以不设热继电器的常闭触点在KM1、KM2的控制回路中。
2. 不见得非KM1、 KM2损坏,只要KM1、 KM2的合闸控制回路中任一元件故障(含KM1、KM2本身)、断线,都会使得备用泵自动投入的。其次,下图中"消防控制"中的“ZK”,应是火焰检测用的。当检测到明火时,ZK(闭合)→9KA(启动)→4KA(启动,常开闭合)→启动备用泵自投。
回复
zongch1939
2015年05月24日 15:37:27
4楼
2015年05月24日 17:02:48
5楼
完全没看懂两个水泵之间有什么关系 怎么实现的