本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 23:45 编辑 事故原因分析 、可排除的因素 抹灰前,现浇混凝土顶棚表面的凹凸处已填平或凿去,避免了因局部抹灰过厚而产生的干缩开裂。 经观察和分析, (1)在墙体和混凝土板交接处、结构主体部位都未出现裂缝,裂缝只出现在抹灰层,且无一定规则,因此,可以排除因地基沉陷、结构变形、构件挠度、错位等引起的开裂。工程采用配合比为1∶3水泥砂浆。其中,砂的含泥量和水质都符合要求。水泥化学分析结果表明,可排除水泥安定性不良引起的膨胀开裂。

本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 23:45 编辑

事故原因分析 、可排除的因素
抹灰前,现浇混凝土顶棚表面的凹凸处已填平或凿去,避免了因局部抹灰过厚而产生的干缩开裂。
经观察和分析,
(1)在墙体和混凝土板交接处、结构主体部位都未出现裂缝,裂缝只出现在抹灰层,且无一定规则,因此,可以排除因地基沉陷、结构变形、构件挠度、错位等引起的开裂。工程采用配合比为1∶3水泥砂浆。其中,砂的含泥量和水质都符合要求。水泥化学分析结果表明,可排除水泥安定性不良引起的膨胀开裂。
(2) 抹灰操作不当。现浇混凝土楼板顶棚抹灰层的平均总厚度不得大于15mm
(3)选用水泥不当。所选用的42.5R普通硅酸盐水泥的特点是:凝结硬化快,早期强度高,收缩大,易使抹灰层产生收缩裂缝。另外,所用水泥中的SO3含量为2.16%,研究表明当水泥中SO3含量为3.1%时,干缩最小,而其含量偏离该值时,干缩又逐渐增大。
1〕水泥砂浆的每遍抹灰厚度以5 mm ~7mm为宜。
2〕本工程抹灰层厚度约为20mm,且由于抢进度,未待前一层砂浆干燥就进行后一层涂抹,每层抹灰跟进过紧,实际上近于一次抹灰,使得湿砂浆粘在一起,起不到分层作用,造成砂浆收缩率过大而产生空鼓、裂缝,又过厚的抹灰层,使粘结面处产生滑移。
3〕加之在抹灰后浇水养护不够,使收缩加剧。
(4)在顶棚抹灰完成后,开始进行各楼面水磨石的施工,施工过程中的振动也促进了板底裂缝或空鼓,并导致脱落。从以上分析看出,施工操作不当是造成本工程事故发生的根本原因,早强水泥的使用促进了抹灰层的空鼓、裂缝。
处理措施未起鼓的裂缝处,用107胶白水泥刮抹缝;对于起鼓处,则用锤确定起鼓区大小,做好标准矩形画线,采用切割机割去以避免影响相邻部位。改用42.5普通硅酸盐水泥,同时尽可能减少水泥用量。
严格控制抹灰砂浆的流动性和保水性,做到砂浆随拌随用,在初凝前用完。返工至今已数月情况良好。具体工序操作如下。
(1) 清理基面。基层上的隔离剂、油污用10%的氢氧化钠水溶液清理干净,扫净残浆、灰尘;用1∶1水泥扫净,掺10%的107胶薄抹一层。
(2) 基层湿润。常温下在抹灰前1d进行基层喷水湿润,抹灰时再洒水一遍(3)分层抹灰。抹头道灰时,与模板木纹的方向垂直,并用钢皮抹子用力抹实,越薄越好,底子灰抹完后,紧跟抹第二遍找平,厚度6mm左右,待六七成干时,即罩面。刮杆刮抹灰面时要用力均匀,避免粘结面错动而起鼓。抹灰层的平均总厚度不大于15mm。每遍抹灰完成时及时洒水,抹灰完成后洒水养护7d以上。
(4) 加强管理,每道工序由专人负责,并及时检查维修。


zip.gif 抹灰出现裂缝如何处理.zip (32.83 KB)下载次数: 25




zip.gif

免费打赏
bluesky6301
2015年05月28日 09:34:28
2楼
下来看看,学习一下
回复
daiyong074
2015年05月30日 21:52:56
3楼

下来看看,学习一下
回复
xdp2011xdp
2015年09月03日 23:27:05
4楼
好资料,谢谢楼主分享!
回复
洞庭湖的草鱼
2015年09月04日 08:05:19
5楼
好资料,感谢楼主分享。
回复
小猫猫嚓
2015年09月04日 11:29:59
6楼
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
回复
qq_1403100283616
2015年09月05日 09:38:24
7楼
学习学习了
回复
嗨皮小小
2015年09月05日 09:45:09
8楼
好资料谢谢分享
回复
烟雾弥漫
2015年09月05日 14:19:20
9楼
下来看看,学习一下:hug:
回复
设计小兵
2015年09月05日 19:58:30
10楼
先确定是否仅抹灰层裂缝,主体结构完好;如是,凿除裂缝处的抹灰层,再挂钢网重新抹灰
回复
luyilinsb
2015年09月06日 08:51:42
11楼
好资料,谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开